1、客户要求室外安防,采用红外对射光栅防护窗户,但是窗户是往外推的,还不是左右移动。怎么解决啊
2、客户要求第一次触发报警系统时,主机给个警告报警信号,警告过后回到布防状态,如果再触发系统,系统正常报警。。。。
好刁钻的问题,头疼的来。。。
前辈给点高招吧。。
使用道具 举报
做不到推掉,或建议其它方案
同意楼上的
或者你找人和你一起合作这个项目
1.加两个支架就可解决了,只是安装麻烦一点;
2.只要主机没有解除警戒,每次触发防区,系统一般都会报警的
第一个问题不是问题,只要不要让窗框挡着光栅就行了,玻璃是可以透过红外线的,不影响布防。
第二个问题可以通过把该防区设置成延时防区来解决。并设置探头蜂鸣音开启。
第一个问题,红外线能穿透玻璃?
第二个问题,延时启动后,没有及时撤防,不报警?
第一问题是加支架
第二是找丛文解决
第一个问题,A:就是把光栅装在里面,B:就是直接装在外面,布防时把窗都关上。跟(客人说明)
第二个问题:选主机。有的主机是可以设置。在001~299秒内连续触发0~9次(自编)先报警的。我用过希税的主机就有这工能.
第一个问题:假如窗户不装对射,用一根很细的线绕窗户一圈,用透明胶或彩带之类的把这根线装饰一下,人碰到这根线就报警,这样可以解决吗???我们可以做出这样的方案
第二个问题:一般都可以设定延时,比如你设定为1分钟,在这1分钟内只算触发1次,就象你人一直都在光栅上,就一直在触发,而这些触发,一分钟内只算一次,从第一次触发后,要隔一分钟再触发第二次,这个时间可以调整