个人意见
1、选择多大的精密空调?依据是什么?推荐几个品牌
艾默生,性价比较高,售后服务到位。
2、主机房新风如何设计? 办公人员区新风如何设计?怎么衡量层高?
计算总体所需的新风量,因为新风是正压9.8pa,空气是流动的。
3、机房监控怎么和其他系统联动如气体灭火系统、配电系统、新风系统、视频监控系统等
机房智能监控系统,包括监控精密配电柜的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、各回路的状态;灭火系统是和新风、总配电柜联动的。
还有地漏监控、精密空调监控、UPS电池监控、视频和门禁监控等等。总的来讲,一套监控主机,可以图形化信息监控。
4、200平的区域内怎样规划机柜的摆放(用户的机柜需求量估计在30台左右)
这个很笼统,这得依据你现场环境,客户要求,客观布线环境条件确定。 |