bosch7400软件问题?...

[复制链接]
nikkoe 发布于: 2006-4-27 16:23 872 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

系统工作正常,7447没有任何异常反映。

但是每次开机的时候,会在软件上显示,系统总线错误的提示信息,该情况不影响正常使用,但是甲方认为有出错总觉得不太安逸,请教如何处理,会是那方面原因造成的

(其他软件使用没有问题,每次也只是开机才出现一次上述情况)

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jsczying 发表于 2006-4-28 12:14:00

我也想知道。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ghuitao 发表于 2006-8-31 18:13:00

我也想知道啊!~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wwx330 发表于 2006-9-1 07:56:00

呵呵,好像是有这个问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jack1603 发表于 2006-9-1 10:59:00

这个问题的确存在,但是正常情况下监控软件CMS7000应该是24小时打开,这样就没有例似的信息了。

当打开软件时,因为电脑运行的CMS7000软件自检速度比DS7400通过DX4010(DS7412)上传总线等情况的速度快,所以导致软件没有检查到总线,键盘之类的数据,故出现以上情况。过几秒后就会出现恢复信息。

属个人理解。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
MTS110.COM 发表于 2006-9-1 20:44:00
专家出手就是不一样啊。。如果先启动DS7400, 然后等DS7400自检完后再开启电脑软件可能就不会有这个问题。
[此贴子已经被作者于2006-9-1 20:45:57编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wujuanch 发表于 2006-9-27 20:18:00
以下是引用jack1603在2006-9-1 10:59:00的发言:

这个说法我强烈赞同!我做了好几单都是这样,主机是24H开机的,不过随后会恢复正常的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhengting000 发表于 2009-4-26 21:47:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dfscfz 发表于 2009-4-27 11:44:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
fenguo 发表于 2009-4-27 18:02:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城