485控制问题,急啊!!...

[复制链接]
666fc 发布于: 2009-9-26 19:05 1086 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 

刚完工测试球机全部控制正常,可是才工作两天就,出现只能控制1#摄像机其余后面7台不能控制了,布线不是标准手拉手方式布线,如上图:什么原因哦,高手们出出高招看看,是不是电动机干扰呢,控制线采用双绞线不屏蔽的。

[此贴子已经被作者于2009-9-26 19:09:06编辑过]
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lovekongta 发表于 2009-9-26 20:44:00

地址都改了吗?  建议使用屏蔽线

找找报警主机的问题 也可能是视频软件的通道没修改过来吧 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zj1478 发表于 2009-9-26 20:52:00
才完工调试的几天,BNC头经常互换改变图像通道,云台参数也应该一起变动才行,看看是否这个原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zj1478 发表于 2009-9-26 20:53:00
加终端电阻试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
666fc 发表于 2009-9-26 21:16:00
谢谢楼上各位,都是心有余力不足哦  呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
门禁工程 发表于 2009-9-26 22:40:00
实在不行,加485集线器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
12688901 发表于 2009-9-26 22:53:00
加终端电阻应该可以解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
桃园一片 发表于 2009-9-27 11:57:00
把1#控制断开看看其他是否受控?如果受控可能是1#的485接口电路损坏。另外看看是否过了1#以后后面有短路?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
666fc 发表于 2009-9-27 13:19:00
以下是引用桃园一片在2009-9-27 11:57:00的发言:
把1#控制断开看看其他是否受控?如果受控可能是1#的485接口电路损坏。另外看看是否过了1#以后后面有短路?

1#可以控制啊? 485接口电路应该不会损坏吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
桃园一片 发表于 2009-9-27 13:55:00

可能是1#出问题导致数据“占线”使其他设备无法接收

 

[此贴子已经被作者于2009-9-27 15:47:32编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
suwuy 发表于 2009-9-27 14:09:00
1#可以动作,说明问题不在1#,485线有短路的话1#也不能动作的,问题是比较奇怪
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
suwuy 发表于 2009-9-27 14:10:00
还是先检查一下,球机拨码和矩阵的对应关系吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
桃园一片 发表于 2009-9-27 15:52:00
485控制只要有200mV(0.2V)的信号就可以接收,如果短路发生在离1# 10米开外(如果用的是网线),就可以导致1#能接收,其他无法接收。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
炼骨 发表于 2009-9-27 17:43:00
支持7楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
bksysna 发表于 2009-9-27 17:56:00

1、球机上应该有终端电阻跳线的   我记得485的话两个相距最远的设备是要跳终端电阻的         

2、把1#的线断掉看看后面的设备是否正常,我们以前也遇到过类似的情况,1#接上后面的就不动,1#拆掉后面的就正常,后来检查出是1#线的问题,测试1#的线试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
666fc 发表于 2009-9-27 20:47:00
明天检测1#看看,、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
掠叶飘影 发表于 2009-9-28 11:56:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
666fc 发表于 2009-9-28 14:01:00

今天检查发现。DVR485端口测量发现有直流-0.5V负压,怪了,负压还可以控制1#球机

逐一检查发现3米处那个球机单片机损坏,输出  -3V 负压造成DVR端口电压失常,

把损坏的球机485线断开后电压恢复到 直流0.2V,正常没有哦?(DVR可以控制其他两个球了,但反应有时得,有时不得,用工程宝可以正常控制三个球机了,但还是有几个不能控制,)

把DVR485拔出,测量DVR485端口直流0.15V,  正常没有哦?(工程宝485输出是直流3.5V左右)

 

明天再检查其他球机看看

[此贴子已经被作者于2009-10-3 19:17:59编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
666fc 发表于 2009-9-28 19:17:00

等待高手解释下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zhao5680 发表于 2009-9-28 21:31:00

查线吧 。。。。要是按你的图那样接完 那要多少接点存在。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报