666fc
积分
帖子
主题
刚完工测试球机全部控制正常,可是才工作两天就,出现只能控制1#摄像机其余后面7台不能控制了,布线不是标准手拉手方式布线,如上图:什么原因哦,高手们出出高招看看,是不是电动机干扰呢,控制线采用双绞线不屏蔽的。
使用道具 举报
地址都改了吗? 建议使用屏蔽线
找找报警主机的问题 也可能是视频软件的通道没修改过来吧
1#可以控制啊? 485接口电路应该不会损坏吧
可能是1#出问题导致数据“占线”使其他设备无法接收
1、球机上应该有终端电阻跳线的 我记得485的话两个相距最远的设备是要跳终端电阻的
2、把1#的线断掉看看后面的设备是否正常,我们以前也遇到过类似的情况,1#接上后面的就不动,1#拆掉后面的就正常,后来检查出是1#线的问题,测试1#的线试试
学习了
今天检查发现。DVR485端口测量发现有直流-0.5V负压,怪了,负压还可以控制1#球机?
逐一检查发现3米处那个球机单片机损坏,输出 -3V 负压造成DVR端口电压失常,
把损坏的球机485线断开后电压恢复到 直流0.2V,正常没有哦?(DVR可以控制其他两个球了,但反应有时得,有时不得,用工程宝可以正常控制三个球机了,但还是有几个不能控制,)
把DVR485拔出,测量DVR485端口直流0.15V, 正常没有哦?(工程宝485输出是直流3.5V左右)
明天再检查其他球机看看
等待高手解释下
查线吧 。。。。要是按你的图那样接完 那要多少接点存在。。。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页