800米RVV1.0的电源线,末段压降是多少啊??...

[复制链接]
annyanny 发布于: 2009-3-21 13:13 954 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一周界报警项目,电源线采用RVV2*1.0的不知道行不行,担心压降厉害,所以问问高手1.0的线行吗?如果用1.0的我用开关电源调高点电压是否行的通????
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2009-3-21 13:45:00

还是要看距离..还有对射的数量..当然线材的质量也很关键...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
changelyd 发表于 2009-4-3 14:33:00

注意对射的数量..当然线材的质量

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2009-4-3 14:47:00
如果是24V电源,10副以下对射的话,正常使用应该没问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
driver 发表于 2009-4-3 16:00:00

800米建议用2*1.5的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
z.x 发表于 2009-4-3 16:03:00
建议用交流!!对射支持的,如果不行电源单独放中间
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
deus1984 发表于 2009-4-4 10:40:00

都是一些经验  有没有详细的计算公式活计算依据?