<p align="left"><font color="#000000"> 机房施工应注意的问题 <br/> <br/> 1.</font><a href="http://www.bjhuake.com/classicworks/finance.html"><font color="#000000">综合布线</font></a><font color="#000000">区域内存在的电磁干扰场强大于3V/m时,应采取防护措施。 <br/> <br/> 2.关于综合布线区域允许存在的电磁干扰场强的规定,考虑了下述因素: <br/> <br/> (l)在EN50082-X通用抗干扰标准中,规定居民区/商业区的千扰辐射场强为3V/m,按lEC801-3抗辐射干扰标准的等级划分,属于中等EM环境。 <br/> <br/> (2)在邮电部电信总局编制的《通信机房环境安全管理通则》中,规定通信机房的电磁场强度在频率范围为0.l5MHz-500MHz时,不应大于130nmV,相当于3.16V/m。 <br/> <br/> 3.</font><a href="http://www.bjhuake.com/classicworks/finance.html"><font color="#000000">综合布线</font></a><font color="#000000">电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之立保持必要的间距。 <br/> <br/> (1) 综合布线系统与干扰源的间距应符合要求。</font></p>
<p align="left"><font color="#000000"> <br/> 注:l.当380V电力电缆之2kV?A,双方都在接地的线槽中,且平行长度之10m时,最小间距可以是10mm。双方都在接地的线槽中,系指两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。 <br/> <br/> 2.电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在同一根对绞电缆中一起运用。 <br/> <br/> 3.综合布线系统应根据环境条件选用相应的缆线和配线设备,应符合下列要求: <br/> <br/> (1)各种缆线和配线设备的抗干扰能力,采用屏蔽的综合布线系统平均可减少噪声20dB。(2)各种缆线和配线设各的选用原则宜符合下列要求: <br/> <br/> 当周围环境的干扰场强度或综合布线系统的噪声电平低于表7-2所示的规定时,可采用UTP缆线系统和非屏蔽配线设备,这是铜缆双绞线的主流产品。 <br/> <br/> 当周围环境的干扰场强度或综合布线系统的嗓声电平高于表7-2所示的规定,干扰源信号或计算机网络信号频率大于或等于30MHz时,应根据其超过标准的量级大小,分别选用FTP、SFTP、STP等不同的屏蔽缆线系统和屏蔽配线设备。另外,表7-1要求的间距不能保证时, 应采取适当的保护措施。</font></p>
<p align="left"><font color="#000000"> 2基准电平的特征:l础z-40dBm的正弦信号。 <br/> <br/> 3工背景噪声最少应比基准电平小于12dB。 当周围环境的千扰场强度很高,采用屏蔽系统已无法满足各项标准的规定时,应采用光缆系统。 <br/> <br/> 当用户对系统有保密要求,不允许信号往外发射时,或系统发射指标不能满足表表7-3的规定时,应采用屏蔽缆线和屏蔽配线设备或采用光缆系统。 </font></p><font color="#000000"> <br/> 注:当墙壁电缆敷设高度超过6000mm时,与避雷引下线的交叉净距应按下式计算确定。S≥0.05L式中,s为交叉净距(mm):为交叉处避雷引下线距地面的高度(mm)。 <br/> <br/> </font><a href="http://www.bjhuake.com/classicworks/finance.html"><font color="#000000">综合布线</font></a><font color="#000000">电缆与电力电缆的间距要求,参考EIA/ TIA-569 标准制订,墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距要求,参考《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81)制订。 <br/> </font>
<p></p>
[此贴子已经被作者于2012/5/25 14:41:46编辑过]
|