求助关于冷冻站控制的问题
求助关于冷冻站控制的问题...
[复制链接]
pkac10086
发布于: 2009-6-17 08:08
999 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
冷冻站中有些控制阀门需要PID控制,具体的都是那些阀门时PID控制
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
dgtgysm
当前离线
积分
269
沙发
dgtgysm
发表于 2009-6-17 09:29:00
<p>冷冻站PID调节的阀门是集水器中间的压差旁通电动调节阀.</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zrsaddam
当前离线
积分
122
板凳
zrsaddam
发表于 2009-6-19 21:52:00
大家好,我是新手,现在在做售前设计,有个问题,很多前辈做的点表里没有分水集水的点位控制,反而多了个叫冷冻/却水系统的点位控制,这2者一样吗?还有原理图上的温度压力监控点一般比实际配的要多上很多,是不是做售前设计的时候为省掉成本故意不做还是不需要啊?谢谢大家!
回复
支持
反对
使用道具
举报
浙江中控BA
当前离线
积分
530
地板
浙江中控BA
发表于 2009-6-20 20:48:00
关于你要做PID的阀门,得根据现场实际阀门的性质和系统控制的要求来决定,但惟有比例性的才能做,像旁通阀,泵的进出水阀门,机组阀门等,看要求啦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhbgst
当前离线
积分
716
5
#
zhbgst
发表于 2009-6-21 21:16:00
<p>关于水系统的阀门PID调节,首先要完全了解空调系统的原理,每个设备的原理(水泵、冷水机组、空调等),比如为什么要对集分水器中间的旁通调节阀进行PID控制呢?主要原因是因为冷水机组始终要保持在一个压力范围之内才能正常工作,而这个压力范围就是要总供水和总回水的压差来保持,因此要对集分水器中间的旁通调节阀进行PDI调节 来达到机组正常运行的压力范围之内。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城