cydj 发布于: 2009-4-9 21:28 507 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
  我有一小区(190户)报警工程,主机配置3台7400-CHI主机,软件7400-CHI-(500户).分三条总线.每条总线总长不超300米.每条总线挂18个DS6MX-CHI(每台主机占4个地子码)和10个DS7432;现以运行一年多;但是6防区键盘报警至中心时,有时有,有时没有.8防区模块均能及时在中心显示.望各位大侠指点指点.
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2009-4-9 21:36:00
建议不要让DS6MX占四个地址,单防区撤布防没有多少实际上的意义。先改成占两个地址先试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cydj 发表于 2009-4-9 21:46:00
  占二个地址码试过可以的,但是技防要求必需每台主机占二个地址码,需有单防区撤布防公能.不然的话验收不于通过.另6防区主机不接信号总线,测电压有6.2V左右是否正常.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cydj 发表于 2009-4-24 18:36:00
 最近调试DM6MX发现,键盘没接入总线时信号(电压+-)为7.3伏左右;键盘接入总线时信号(电压+-)为8.5伏左右;撤布防时电压没有变化.报警发生后10秒左右电压上升至9.6付左右.这时软件显示(某某防区报警).如电压达不到9.6付左右则软件无显示.