这样做接地行吗...

[复制链接]
gzjt 发布于: 2008-9-1 14:57 9964 次浏览 96 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一个工程,我说这样接不行,要独立接一条专线引到楼下自己做地网才好,业主说就这样行了(省费用主要是),业主费用是省了,可我每打雷时就担心我的设备(保修二年呀)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有96人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wenjuzhang 发表于 2008-9-1 16:41:00
这样的接地是不可以的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gzjt 发表于 2008-9-1 16:51:00
我也知道不行,可是。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zf520 发表于 2008-9-2 09:41:00

可以重新改造一下,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
清洁工 发表于 2008-9-2 15:41:00
是不可以的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
醉街 发表于 2008-9-2 16:41:00

他接的那个围栏接到防建的接地汇流排上了么?

[此贴子已经被作者于2008-9-2 16:42:55编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jswxliji 发表于 2008-9-11 10:12:00

有几个问题:1、你这个项目做的什么内容,我看到2个避雷针;2、接地线怎么能直接接到避雷带上呢?3、建议单独做接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
大胡子88 发表于 2008-9-13 21:26:00

不可以!

1、直击雷防护,您这东东高出了原来的避雷针,又在角上,自己搞了个引雷针(学名接闪器),一个雷打下来你就什么都没了!监控头上的避雷针要直接单独焊根10个以上的热镀锌圆钢到避雷带上。最好是把你把你球上的针拆了,原来建筑物上的避雷针加高保护你的球。

2、感应雷防护,避雷器装了吗?怎么接的地?

3、屏蔽!你这PVC屏个鬼蔽。

4、接地,弱电接地的原则是要等电位,还有就是常说的共点不共线.

您这个线接得太乱七八糟了,所以你的接一定要整改,建设您做一个汇流排,把接地都先接到汇流排上,然后再用根粗的接主钢筋(不是避雷针)上.

、、、、、、、、、

和您打个赌,一块钱,如果不整改,明年这个时候之前这个监控头肯定被雷打坏。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
大胡子88 发表于 2008-9-13 21:29:00
另:接地“独立接一条专线引到楼下自己做地网”没用的,太远根泄放不掉雷电流。不是因为线阻,而是线的感抗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
213aaa 发表于 2008-9-23 16:52:00
以下是引用大胡子88在2008-9-13 21:29:00的发言:
另:接地“独立接一条专线引到楼下自己做地网”没用的,太远根泄放不掉雷电流。不是因为线阻,而是线的感抗。

哥们很佩服您的回答,我问下线的感抗怎么理解呢?谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wglhw 发表于 2008-9-24 16:07:00

对,感抗是什么啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
子时曰 发表于 2008-9-24 16:34:00
以下是引用大胡子88在2008-9-13 21:26:00的发言:

不可以!

这问题回答的生动,有意思....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
liujianlong 发表于 2008-10-8 23:38:00

学习了,

    千家兄弟真强

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
liujianlong 发表于 2008-10-8 23:40:00

补充:

      线的感抗  是什么,怎样理解!

     有这方面的资料,发我的优先382550502@qq.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
chaojun915 发表于 2008-10-9 11:23:00

起到一点作用,雷电来了万一击中,设备休易.你和业主合同说好,坏了别找你就听他的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zhouping1213 发表于 2008-10-11 09:26:00

我认为一点作用没起到,反而还有负面的影响.(呵呵,倒像是引雷器)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
三腾电子 发表于 2008-10-14 15:47:00
把球机上的避雷针拆了,把旁边的那根加高,电源箱的地线不行,要直接焊接一根钢筋到汇流排上,连接摄象机的视频线和电源线必须加防雷器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
z.x 发表于 2008-10-22 16:43:00
把旁边的接闪器加高
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zhudi528 发表于 2008-10-23 16:09:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
lhg34 发表于 2009-2-28 18:04:00