监控项目,前端红外云台一体机的电源AC24V、视频、控制线接入防雷器,电源通过防雷器接入220V稳压电源,视频与控制通过防雷器后接入光端机,光端机电源接在稳压电源上,输出为5V。
平时运行都正常,现在遇到的问题是前端突然断电后再送电的时候中心就收不到图像了。中心光端机视频指示灯不亮。去前端检查,用工程宝测摄像机有图像。给光端机断个电再重启中心就收到图像了。后来拿了台光端机接收端去前端背对背测试。拉闸再送电光端机接收端就没有视频输出。单独把光端机发射端的视频或控制线任意拔掉一个,拉闸送电都正常。一起接上去中心就没有图像。或者我先给云台送电,在给光端机送电也都正常。就是同时送电的第一下接收端就没图像了。更换过云台,也更换过光端机,也跳过防雷器都试过,还是有问题。
求解!!
|