千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教...

[复制链接]
zyq1668 发布于: 2003-9-11 12:25 351 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
首先祝大家节日快乐,请问25台电脑的总开关为40A,但启动时为什么总开会跳闸?已排除短路情况,25台的冲击电流应是多少?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2003-9-11 12:29:00
有没其他开关啊?是不是重UPS上取的电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
HUHU 发表于 2003-9-11 13:06:00
某个插座短路了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zyq1668 发表于 2003-9-11 13:09:00
不是UPS供电,也不是电源短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qrwei 发表于 2003-9-11 13:11:00
你是不是开着一些显示器时去合总开关?

如果是一台台地开,40A应该够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
DEMO 发表于 2003-9-11 13:17:00
1.你的开关是否带漏电,如果有的话,查!
2.你说的40A是单相开关还是3相开关?
3.是最近才发生的事情还是建成后一直就有这样的问题,是否正常使用过?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tujiu 发表于 2003-9-11 20:37:00
是不是所有显示都接电的?25台显示器一起开是会出现短暂过流现象.

只要将显示器的电源线通过主机电源出来就没问题了,不要直接插在插座上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jdwjzandsp 发表于 2003-9-12 08:43:00
地线做的怎么样,开关漏电的可能性很大哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
maximax 发表于 2003-9-12 10:12:00
这问题我们公司遇过,后来又是电线增容,又是少开空调都没解决。最后的问题原来是气动漏电开关问题,换了个漏电开关,所有事情都搞定了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
milnors 发表于 2003-9-12 10:44:00
30A * 220V = 6600 W

一台电脑启动的时候6600 /25 = 264 W
一般正常运行的电脑,耗电最大的部件是显示器,100w多
启动的时候电流应该会翻倍的
所以一起启动的时候会导致触电保护器弹起,先开机器,启动完了再开显示器试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sailor 发表于 2003-9-12 11:12:00
我曾遇到过这种:一个小学的电教室,接入一台5KVA稳压电源,20台同方电脑。一开机就断电,原以为是稳压电源的问题,经查,是楼下总开关漏电保护引起,换漏电保护器,一切正常。
你的这种是不是也是带漏电保护的开关,换一个试试。
还有,现在的显示器很多都是触摸开关,插电就亮的。试试先把显示器开了再去开主机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
milnors 发表于 2003-9-12 11:18:00
可能是这样的:
漏电保护器时间长了,可能电阻变大,导致漏电保护电流变小
实际使用时可能会远远不到这个数值, 所以断电~
回复 支持 反对

使用道具 举报