随着信息技术的飞速发展综合布线被广泛的用于各种智能化建筑,人们对于综合布线所使用的各种线缆的电气性能可能已经比较熟悉了,而线缆的物理特性尤其是阻燃性能可能就不是很了饬耍??庥智惺倒睾醯矫扛鍪褂萌嗽钡陌踩?D壳笆谐∩系母髦滞ㄐ畔呃拢?哂泻芏嘀植煌?谋曜己鸵?螅?恳恢侄季哂胁煌?哪突稹⒎姥獭⒖垢?春头哦拘缘忍匦浴U庑┨匦匀【鲇谙呃碌牟牧铣煞帧⑼馄こ叽缂澳诓康枷呔?档取J褂没鹧娲?バ缘汀⒆枞夹愿叩南呃拢?梢苑乐够鹧婵焖俾?拥浇ㄖ?锏钠渌?糠忠约敖ㄖ?锬谝兹嫉牟牧仙稀?<br/> 线缆由外皮提供保护,室内使用的数据线缆可根据其防火性能进行分类,目前有很多国际标准规范线缆的防火性能,例如国际电工委员会(IEC)发布的IEC332系列、美国国家电气规范(NEC)推荐的CM系列等。在美国,NEC把线缆分为CMX(最低级别)、CM(水平使用)、CMR(垂直使用)和CMP(强制通风环境中使用)4个级别。这种划分方法在国际上也比较流行。这些分级详细说明了线缆防止火焰蔓延的需求,用于水平布线子系统且不会被安装在通风回路环境中的线缆被定义为通用型线缆,其外皮材料通常用于规定的温度下,超过规定温度外皮材料的特性将无法保证。<br/> 对于主干应用,外皮材料需要符合更严格的防火规范,这种线缆应该比通用型线缆有更强的防止火焰蔓延的能力,线缆的结构对于防火同样有很重要的作用,像低烟PVC、无卤材料(LSZH)、高温材料等也被用于线缆以控制火焰的蔓延及有毒烟雾的产生。另外,金属铠装层也可以有效地用于防止线缆着火。 <br/> 总的来讲,数据通信线缆的外皮有四种:聚氯乙烯(PVC)材料,容易燃烧且会产生有毒气体;防火型PVC,同样可燃且产生有毒气体,但燃点比普通PVC材料高;低烟无卤(LSZH或LS0H)型,燃烧时产生的有毒气体非常少,燃烧的速度很慢;强制通风级别线缆,燃烧时会释放卤素气体,但其燃点比防火型PVC和LSZH还要高。NEC的防火规范覆盖了低压通信线缆的防火需求,定义了5个防火级别(另外附加了一个地毯下线缆的级别),如表所示,需要说明的是,高级别的线缆可以替换低级别的线缆。<div> <img height="356" src="http://www.cablingworld.com.cn/news/uppic/88912102006162322_1.gif" width="402" align="middle" border="1" alt=""/><br/> 施耐德电气梅兰日兰综合布线产品提供从CMX到CMP以及低烟无卤(LSZH)全系列阻燃级别的线缆(包括双绞线和光缆)。<br/> 其中阻燃级别最高的CMP线缆通过了美国UL(保险商实验室)的UL910测试认证(斯泰纳风洞装置测试),符合火势蔓延距离<1.52米,烟密度<0.5的强制要求。CMP双绞线内部绝缘层采用氟树脂(FEP)材料,线缆外皮采用低烟PVC材料。具有低发热性,低发烟性和高阻燃性,以及耐油,耐热,耐腐蚀等特性,并且线缆线径小,施工方便。<br/> 所以CMP高阻燃级别线缆适用于重要信息汇聚的政府大楼和金融大厦等机构,电缆大量使用的数据中心和机房,人员密集的医院和机场等,逃生需要相当时间的超高层建筑以及其他对防火安全性要求高的建筑等。</div> |
|