请教大家一个问报警主机不停报警,都是同一路...

[复制链接]
缘善 发布于: 2009-3-10 15:53 350 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我有一个工程,外围全部用红外对射探测器,其中有一路,在主机里不停显示报警,一连电源,过一下就报,开始以为是什么挡住,结果中间东西全部移开,还是没用,谢谢大家指点一下,

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千家宝贝 发表于 2009-3-10 16:01:00
   建议还是把那对对射单独拆下来测试看看,是否好坏?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
缘善 发表于 2009-3-10 16:07:00

好的,谢谢

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
黑人819 发表于 2009-3-10 16:59:00
你用的是什么品牌的报警主机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
RK 发表于 2009-3-10 17:16:00

把探测器拆掉,在主机上用电阻吧该防区短路,如果还报警就检测主机问题,建议换主机

如果这样做了不报警了,就可能是探测器问题,建议检查安装或者换对探测器

 

QQ:732783615  

[此贴子已经被作者于2009-3-10 17:20:00编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
daojin 发表于 2009-3-10 19:36:00
同意5楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
狂风vida 发表于 2009-3-10 21:38:00
支持一个!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
缘善 发表于 2009-3-12 10:31:00

好的,

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
凯旋在子夜 发表于 2009-3-12 10:53:00
红外对射坏的可能性大一点,这一路有几对,如果只有一对,建议在通电不布防状态下直接测量两个信号端子是否为通的状态,如果不通,则对射有问题