[求助]485控制不稳定 采用RVVP线材...

[复制链接]
kaige4891 发布于: 2009-2-3 10:49 1030 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

传输距离大概100米,现象是:刚安装能控制,过几天就不能控制。不是线路接触不良的问题。

RVVP 0.5的线 不是双绞线 会不会衰减到不能控制。用软件控制 无源485转化器

球机附近并了120的电阻

[此贴子已经被作者于2009-2-3 11:02:35编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
GWQ 发表于 2009-2-3 11:05:00
换一个有源485试一试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tongs 发表于 2009-2-3 11:46:00

我也碰到过,换一个有源485没问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dbkdz 发表于 2009-2-3 12:41:00
楼主是几根RS485控制线进主控室的485无源485码转啊?如果是多根最好加RS485分配器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haiwangxing 发表于 2009-2-6 12:22:00
一定要用双绞线,双绞线可以有效减少干扰,还有的就是无源转换器的负载能力不够,很容易出问题。

485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念作出一些澄清。

  1.485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。

  2.485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号 传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差 依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。

   3.选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。由于原材料价格上涨,导致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在 外面镀铜以蒙混客户。具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,如为白色,则是用合金以次充好。合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜 丝,很容易在工程施工中造成问题。线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根 线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。

  4.485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规 范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485 布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果 由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题,相关参考页面如下:485总线星型连接485总线树形拓扑结构

  5.485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。 单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果 多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没 有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
长城安防电源 发表于 2009-2-6 13:37:00
485的控制信号要求采用RVVSP进行布线的啦!我以前用RVVP 500米是没有问题的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dbkdz 发表于 2009-2-6 16:04:00
我上次那个工程用了我的一台控制键盘,从外面4个云台分别用0.5的RVV线不带屏蔽拉了4根进主控室并一起接在键盘输出RS485口。键盘和云台的解码器都是我生产的,胆子大,不用屏蔽的RVVP线,工作到现在半年了,一样在工地正常的转着。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shunjian 发表于 2009-2-6 23:39:00
100米的距离RVVP0.5的线应该没有问题的,是不是LZ的线用水了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
桃园一片 发表于 2009-2-7 13:38:00
应该是两端的接地问题导致。有可能两端地电位差太大。可以将解码器端的485的地线与视频线的外皮连在一起试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报