千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]485线到底用什么线合适?...

[复制链接]
tangquan 发布于: 2008-4-2 23:15 2470 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

485线到底用什么线合适?

(1)RVVP

  (2)RVV

  (3)SRVVP

  (4)超五类双绞线

 工程上一般采用双绞线,如SRVVP2*1,如果不用双绞线,会产生什么后果?假设100米的距离,用RVV6*0.5的线可以传485和高速球的报警控制线吗?

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haiwangxing 发表于 2008-4-3 08:44:00
一定要屏蔽双绞线,屏蔽的话可以防止外部的干扰,双绞的话,外部电磁干扰对485+,485-的影响是一样的,这样外部的干扰对于其的影响可以减少的最小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tangquan 发表于 2008-4-4 12:10:00
FTP屏蔽超五类双绞线可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hbcld 发表于 2008-4-4 14:30:00

一般用超五类屏蔽双绞线就行

要更好就用RVVP甚至RVVSP,当然成本就高了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sdgp 发表于 2008-4-4 22:45:00
485+和485-条数据线一定要互为双绞.
布线一定要布多股屏蔽双绞线,多股是为了备用,屏蔽是为了出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的.
485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接.
设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好.
有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.接地良好时,可以确保设备被雷击 浪涌冲击 静电累计时 可以配合设备的防雷设计较好地释放能量.保护485总线设备和相关芯片不受伤害.
避免和强电走在一起,以免强电对其干扰.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
广州鼎铭视讯-老邱 发表于 2008-4-5 00:48:00
RVVP双绞线 2*0.5或2*0.75足可传输1200米以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
大海盗 发表于 2008-4-5 12:52:00
传输的距离还跟线的质量有关,一般用RVV就够了,有干扰的话用RVVP,但要考虑它的距离会减半。不用双绞线的话,短距离还可以,稍长一点的话就会有不知明的故障了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
666fc 发表于 2009-1-31 19:11:00

200米内我都采用0。5的双绞普通电源线 (就是家庭经常用的电线)没有发现有控制不了的,价格又低 ,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kdgzlu 发表于 2009-2-3 09:48:00
以下是引用sdgp在2008-4-4 22:45:00的发言:

485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接.

用手牵手式,怎么分“+” ‘-’呢? 新手

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
soww 发表于 2009-2-4 01:45:00
还是用网线吧。够标的那种,最少3元一米的。
回复 支持 反对

使用道具 举报