一个5500米的红外周界,要求传输和报警稳定,用总线制的,后端软件要英文版的,如果那位朋友有很好的解决方案和我联系
qq:94602816
使用道具 举报
估计只能去选用BOSCH,或HONEYWELL的等进口产品。
BOSCH的MT估计可作一个参考。。。
提供参考,布线方式略,
vista-120总线最长可以扩展到四千多米,ds7400不通过光端机最远可以扩展到六千多米。pc4020也可以走到五千多米
这是生产厂家提供的数据还是自己的想像? 没在哪看到可以达到这么远的距离?
这是实际施工且成功调试的案例大哥,是想象不出来的.