千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]奇怪!?高速球不受控制的问题,高手解答。...

[复制链接]
wghno1 发布于: 2008-12-9 10:16 3025 次浏览 38 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请高手出招,头都大了:

1、现场摄像机采用的是诚丰高速球,装在电线杆上。设备箱内安装H3C的的编码器和防雷器。

2、传输线路为光缆,网通提供。

现在出现这样的问题:

间隔一段时间,高速球的云台就不受控制,即不转动,到设备箱断电重启后云台控制正常。

检测网络能ping通,问监控厂家高速球答复没有问题,但高速球没有经过老化。

请教高手:到底是什么原因,为什么断电重启又好用,是高速球还是网络还是H3C设备或者软件的问题?

回复

使用道具 举报

已有38人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wfj 发表于 2008-12-9 12:05:00
像这种情况一般不会是高速球的问题,应该是网络或者路由的故障,建议换个路由试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yanliehao 发表于 2008-12-9 14:14:00

想请教你一下你那装在电杆上的支架是在哪买的?

我最近需要买

找了几家加工厂,做出来的样品都比较粗糙

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tanyonggen01 发表于 2008-12-9 14:16:00
还个编码器试下!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
starmoon 发表于 2008-12-9 16:32:00

设备箱断电重启,箱内的设备(编码器,高速球)都从新上电,控制正常;过程中编码器和高速球都重新启动并恢复以前设置。不好找问题的所在?

建议依次排除:1.给编码器断电,控制正常吗?

               2. 只给高速球断电,控制正常吗?

二者其一正常,可说明该部分有问题??

请其他高手指正!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pine0806 发表于 2008-12-9 20:58:00

查查电源

换个功率大点的电源看看   可能是电流太小  拖不动

希望楼住如果 找到问题 所在了

告诉我一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pine0806 发表于 2008-12-9 22:01:00
以下是引用starmoon在2008-12-9 16:32:00的发言:

设备箱断电重启,箱内的设备(编码器,高速球)都从新上电,控制正常;过程中编码器和高速球都重新启动并恢复以前设置。不好找问题的所在?

建议依次排除:1.给编码器断电,控制正常吗?

               2. 只给高速球断电,控制正常吗?

二者其一正常,可说明该部分有问题??

请其他高手指正!

 2. 只给高速球断电,控制正常吗?

断电了   还能控制吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wghno1 发表于 2008-12-10 08:22:00

谢谢大家对此问题的关注。

昨天又一台出问题了,我到现场按如下方法解决:

1、先把光纤收发器断电重启,结果故障依旧;

2、再把编码器断电重启,结果只可以变倍;

3、把机柜内电源整个重启,结果控制正常。

我分析:

1、网络与光纤收发器应该是没有问题。

2、编码器可能有问题。

3、前端摄像机可能有问题。

其它原因待进一步查找,请高手接着出手。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wghno1 发表于 2008-12-10 08:26:00

像这种情况一般不会是高速球的问题,应该是网络或者路由的故障,建议换个路由试试

回复2楼:如果是网络或者路由的故障,那怎么光纤收发器重启没有变化?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wghno1 发表于 2008-12-10 08:30:00

回复6楼:

应该同电源没有关系。昨天的这个监控点,电源是从高压配电箱中接出来的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
rdg 发表于 2008-12-10 09:21:00
可能是编码器的问题,换一个其他品牌的试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wghno1 发表于 2008-12-10 09:22:00

回复6楼:

应该同电源没有关系。昨天的这个监控点,电源是从高压配电箱中接出来的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
uri0 发表于 2008-12-10 13:23:00

我以前遇到一个问题,我用矩阵控制一台球机,刚通电大约20分钟以内可以控制球机,过了这个时间就不能控制了,把矩阵断电重启,或是改变协议,波特率后(球机的协议是派尔高p,d自识别的)球机有可以控制大约20分钟,矩阵换板子,串电阻什么的都试过问题都没解决,最后换了个球机,问题解决了。希望能给版主点启示。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
kaige4891 发表于 2008-12-10 16:16:00

有可能是球机的供电功率不够吧.或者是球机的控制程序不是很稳定 .

不知道楼主用的是不是上海诚丰,应该来说这个厂家的高速球还是可以的

上海诚丰几年前被收购了 就很少听见了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
笑帅 发表于 2008-12-11 09:51:00
以下是引用uri0在2008-12-10 13:23:00的发言:

我以前遇到一个问题,我用矩阵控制一台球机,刚通电大约20分钟以内可以控制球机,过了这个时间就不能控制了,把矩阵断电重启,或是改变协议,波特率后(球机的协议是派尔高p,d自识别的)球机有可以控制大约20分钟,矩阵换板子,串电阻什么的都试过问题都没解决,最后换了个球机,问题解决了。希望能给版主点启示。

同意这位老兄的高见!

现在被收购的企业的产品越来越少被人提起了,要想用个真正好的专业的球机可以找我,保证这种问题不会发生。

QQ952667236

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
sweeting 发表于 2008-12-11 12:58:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
offceon 发表于 2008-12-11 13:49:00

有些设备偷懒,发出的命令不执行或只执行一部分

[此贴子已经被作者于2008-12-16 9:25:42编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
z80977259 发表于 2008-12-11 16:37:00

应该是你光端机的耦合器衰减太大了  换个耦合器试一试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
cpvan 发表于 2008-12-11 17:10:00

光端机的耦合器衰减太大了,距离太远,加个放大器或换个耦合器试一试!


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
pine0806 发表于 2008-12-11 19:28:00
以下是引用wghno1在2008-12-9 10:17:00的发言:

请高手出招,头都大了:

是说你的 视频信号 和控制信号 是通过 光端机  然后在通过光千  传过来的吗?

楼主  可否具体说说你的传输啊, 具体点

我实际碰到的可能和你有点区别, 我想看看你是怎么传输的

回复 支持 反对

使用道具 举报