电梯干扰,请求帮忙....

[复制链接]
tshoa 发布于: 2008-12-27 11:54 530 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一幢大厦,电梯内有装摄影机, 摄影机有装抗干扰器.  主机放在顶楼,另外通过VGA 放大器到门卫室看, 有80米长.电梯一起动,门卫室的显示器就黑屏,电梯运行数秒后,就正常,但有波纹.  电梯停顿后又黑屏数秒. 估计是电源干扰. 但将所有视频信号不接入电脑, 又不会有干扰现象.

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jerrycak 发表于 2008-12-27 12:17:00
这样的问题,我也遇到过,最后的解决方法是,电源单独给一个纯净的220V,然后转成12V供给摄象机.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luwei972 发表于 2008-12-27 12:39:00

没太看明白现场的情况!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2008-12-27 15:43:00
把摄像机与轿厢绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
heml 发表于 2008-12-27 21:43:00
典型的地环路干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
小鹏 发表于 2008-12-28 08:05:00
我看韩国人,用延长器,就好了,就是把顶楼的信号通过网线,引到门卫,当然一套要3000元左右,其它有的根本不太好用。