千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

兄弟门来人啊...

[复制链接]
安全防范 发布于: 2003-9-26 12:56 566 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我这里有个小系统 8防区报警主机+2个门磁+1个被动红外(都距离不长)接入123防区 现在没有情况的时候,主机会自己报警,而且报警防区不固定,时间不固定 我分别测主机和探头都没问题,晕了,傻了 什么问题,请指教啊
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yokai 发表于 2003-9-27 18:36:00
没有使用的防区是、是否跨接电阻?使用的防区是否有地方线缆接触不好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bianrong 发表于 2003-9-28 08:53:00
现场去找,头疼!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小雨1972 发表于 2003-9-28 14:28:00
是哪个防区报警,是不是探头的灵敏度太高,是不是环境因素。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bingo 发表于 2003-9-29 17:21:00
你用主机自带的备用电池供电试试吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chenym007 发表于 2003-9-30 21:24:00
看一下你的主机的品牌,以及主芯片的产地,有一些主机的芯片有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
soldye 发表于 2005-8-31 14:46:00
要分清是主机的问题还是探头的问题还是环境因数.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
win0715 发表于 2005-8-31 15:24:00
可以 先单一测试,再逐个排除,测量出哪个问题。主机可能性大,如果换3个防区试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城