请教水流指示器和报警阀的问题...

[复制链接]
ilovebjmm 发布于: 2004-9-24 13:42 3624 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人刚入足消防行业,有许多问题不懂,还请高手指教!

请问在一般的建筑中,水流指示器和报警阀都在哪些地方有?是不是通常在一起?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ilovebjmm 发表于 2004-9-24 14:00:00
还有,请教: 信号阀和压力开关都在哪儿用呀?一般装在哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gebingtao 发表于 2004-9-30 20:53:00
水流指示器一般装在刚入楼层的主管上!再接喷头等。报警阀是湿式报警阀吧!一般装在水泵房,在水泵打水出来先到报警阀再到各个楼层。压力开关是在报警阀组一起的!压力开关动作可以直接启动水泵 也就是喷淋泵,动作后就然后在反馈到主机呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ks-yang 发表于 2004-12-7 20:00:00
报警阀的设置是按喷头数不超过800个,设置场所一班在泵房,对于比较多的厂房的工厂是设置在没栋厂房里.水流指示器对于分区较多的厂房每区主管上设置,且后断有信号阀,用于显示发生火灾的场所.楼层较多的每层设置一个.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bw166long 发表于 2004-12-9 20:29:00
本回合版主不在状态,表现不佳;4楼5楼的兄弟一看就是行家,在此顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大花猫1234 发表于 2010-5-23 22:32:00
水流指示器和信号阀两者在同一管道上要相距25cm~30cm,安装过近水流紊流会干扰水流指示器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
guolei2002 发表于 2010-5-31 20:44:00
水流指示器一般是判断发生火灾的一个信号,给你给报警系统输出一个触点信号