哪位曾经将约克冷冻机的内部运行参数通过MICROGATEWAY读出,并由上位监控计算机利用标准MODBUS协议读取,并组态。有相关问题需请教!我正在做类似项目,要春节前完工。非常急,约克公司的工程师已经联系过,说不清!盼回复!
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
江森 发表于 2003-12-4 17:50:00
你说的MICROGATEWAY我理解应该是约克制冷机送出数据的设备,那么是这样:
    1、你需要一个硬件设备接收数据。(各个公司的设备不一样,而且应该和软件有关)
    2、你需要一套软件,或者是你自己开发,或者是已经成型的。这2者将影响到你使用的硬件。你应该很清楚。
    3、MODBUS是一种常用的通讯协议,你需要在软件中解读接收到的数据。
    4、冷机内部应该能送出不少于100多个参数,一般情况是监视,并不控制。而且有的控制与选用的硬件有关。

    希望以上说的对你有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
acguy 发表于 2003-12-4 20:09:00
YORK 的很多机型电脑板上有485接口,直接读写系统内参数。
直接在上位机上写一个接口软件即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
acguy 发表于 2003-12-4 20:13:00
但是我没做过,只见朋友玩过,在PC上通过超级终端+RS232-485 ASCII码简单协议,一一调用修改系统参数。
如果要玩开利的冷冻机可以找我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ice_fire 发表于 2003-12-5 17:07:00
你的楼控的产品用的是那家的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ice_fire 发表于 2003-12-5 17:11:00
我有个朋友知道,他读过那些数据。用的是西门子的产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
笑风云 发表于 2003-12-6 19:04:00
江森的产品应该可以直接集成的
不过我没做过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
binxiao 发表于 2003-12-8 10:05:00
感谢各位热心的帮助,我已经知道该如何做了。YORK MG有两种,一种直接支持MODBUS,另一种为ASCII MG需与YORK TRANSLATOR连接,协议为YORK TALK。我用的组态软件为MCGS
,直接支持MODBUS协议,YORK TALK 我使用了OPC 也可连接。用工控技术完全可以解决,用楼控技术,比较封闭,成本也非常高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dasongair 发表于 2008-11-12 07:18:00
<p>不可以的!需要约克提供的网关!</p><p><a href="http://www.yorksd.cn">www.yorksd.cn</a></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dasongair 发表于 2008-11-12 07:25:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>acguy</i>在2003-12-4 20:09:00的发言:</b><br/>YORK 的很多机型电脑板上有485接口,直接读写系统内参数。<br/>直接在上位机上写一个接口软件即可。</div><p>约克的冷机主板上虽然有485接口,但是你是无法直接读写系统内参数的!可以采用约克提供的网关解决!</p><p><a href="http://www.yorksd.cn">www.yorksd.cn</a>&nbsp;&nbsp; QQ:425729214</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zdmbj 发表于 2008-11-14 17:37:00
<p>honeywell和invensys也可以</p><p>EBI通过bacnet做过;niagara系统通过modbus ascii集成做过</p><p></p>