这应该是很强的地电位干扰。当干扰信号大于同步头(0.3Vpp)时,DVR就找不到同步头了,这时图像就混乱没有了。双绞线传输器可以抑制共模信号,所以你看到了图像。这种情况用我们的视频拓展器能够解决。可就近联系我公司办事处
我不懂什么意思? 你用75-5的98编视频线做监控为什么要加双绞线收发器。
可能是地环路的干扰,用一个地环路隔离器试试,需要的话可联系027-83667286
应该是有较强的电场干扰,75-5的线传300米一点问题都没有,我做了很多比这远多的,都没有问题。你看看线路有没有通过非常强的电磁场。要是解决不了,可以加好一点点抗干扰器就应该可以了
加屏蔽线行不?
线竟然是用的75-5的线,再差的线传三百米应该没有问题.我用七毛钱的线,75-3都可以做到260米.你先看看你的头子,还有就是你的线是否接过头..包括你的主机接地问题...你最好说说你用干扰的情况是什么.大家好给你解决.