千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

6米的立杆要打多少立方的混凝土基础...

[复制链接]
sa 发布于: 2008-11-4 10:06 1358 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教一下,

还有3米的立杆要打多少立方的混凝土基础,请指教一下

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinamobile 发表于 2008-11-4 11:05:00
我们上次4米的立杆,做了个70cm*50cm*50cm(高*长*宽)的混凝土,里面插了4根钢筋,伸出混凝土,用于立杆底座固定,每20公分高做一圈抱骷。供楼主 参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhongyininfo 发表于 2008-11-4 11:10:00

跟土质也有一定关系,6 米的我们通常做60*60*60的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
93621175 发表于 2008-11-4 11:57:00

主要还是跟你立杆上放啥样的东西有关的!!

比如道路上的红路灯是5.5米的立杆,横臂3.5米。基础一般用1.2*0.6*0.6

如果上面就装一摄像机的话,就挖个坑,立杆放里边,填上混凝土就行了,也不用地笼的,

混凝土用0.4*0.4*1.0就行了!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
KENKEN 发表于 2008-11-7 16:11:00
看横杆长度和抗风力要求,根据要求要做1.2×1×1,为的是让进线的弯曲半径符合要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆