请问:在一条BUS线上,DDC控制器明明通讯好好的,就不知道为何过一段时间就会通讯中断,在中央电脑系统中复位就可以了,不知为何呢?
回复

使用道具 举报

已有35人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rcwang 发表于 2005-2-25 22:07:00
呵呵,通讯阻塞造成。建议在上位机中将轮询时间错开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
heyjun 发表于 2005-2-28 14:39:00
<P>楼上的,能不能告知更详细的方法,应为我不大懂,谢谢!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lsjplayboy 发表于 2005-2-28 16:50:00
你使用的是什么控制软件啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
heyjun 发表于 2005-3-1 12:00:00
honeywell 的XFI系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
beelwu 发表于 2008-10-5 22:44:00
我也遇到这样的问题了,现在搞不定啊,一直通信不上;我的是DDC之间是用光纤连接的,在用光纤转485转换器跟电脑边接的.现在那个转换器换了个新的,光纤又没断.还是通信不上,急死了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
haojunping 发表于 2008-10-6 11:36:00
<p>谢谢搂主 </p><p>&nbsp;</p><p>顶了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
haojunping 发表于 2008-10-6 11:37:00
kingsway 发表于 2008-10-9 11:59:00
软件通讯协议不稳定,要用硬件的才不会丢数据,不会中断,有问题联系我&nbsp; QQ 57788166&nbsp; 刘莉
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
上海蓝程 发表于 2008-10-9 18:44:00
<p>刘莉,这不是网关的问题,所以你的回答只是在帮你拉广告.</p><p>楼主:给你个建议,加个终端电阻</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
basengineer 发表于 2008-10-9 20:28:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>上海蓝程</i>在2008-10-9 18:44:00的发言:</b><br/><p>刘莉,这不是网关的问题,所以你的回答只是在帮你拉广告.</p><p>楼主:给你个建议,加个终端电阻</p></div><p></p><p>同意,根本不是网关问题,哈哈。属于现场控制网络问题,很容易解决。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
kollot 发表于 2008-10-13 23:20:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>basengineer</i>在2008-10-9 20:28:00的发言:</b><br/><p></p><p>同意,根本不是网关问题,哈哈。属于现场控制网络问题,很容易解决。</p></div><p>同意以上观点</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
Tavis 发表于 2008-12-18 15:46:00
<p>加电阻是一种办法,RS485通讯线要求两端要加120欧的终端电阻</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
dongbingqing 发表于 2009-2-21 17:19:00
<div id="textstyle_9" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>谢谢搂主 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>顶了</p></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
suyang521 发表于 2009-3-19 12:01:00
<p>学习了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
jcsass 发表于 2009-3-19 13:44:00
<p>&nbsp;顶,学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
dongbingqing 发表于 2009-3-22 13:34:00
RS485通讯线要求两端要加120欧的终端电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
forrestsun 发表于 2009-3-23 11:55:00
<p>学习了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
huahu1232 发表于 2009-3-23 16:27:00
443554354