一、监控立杆简要技术说明
    

1
、监控杆为圆锥钢杆,其中双臂监控立杆高10m,臂长1.5m,壁厚4mm;单臂杆高12m,臂长1.5m,壁厚4mm。监控杆上口直径80mm,下口直径200mm。监控立杆的支臂臂为碳钢管(Q235),直径60mm,壁厚3mm
2
、摄像机立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理,采用活碳酸漆,再静电喷塑对其表面处理。镀锌层厚度≥85um,塑层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用五年,摄像机立杆保用二十年,紧固件螺钉及螺母为不锈钢。
    
3
、摄像机立杆颜色为乳白色。
    

2)安   
    
1
、接地采用TN-C-S系统,在电源进线处零线作重复接地。在控制箱处制作接地坑,并与接地扁钢连接,
    

接地坑要求2000m×1500mm×1000mm,接地电阻不超过4欧姆。
    
2
、用电安装需严格按用电标准安装(包括电缆敷设、控制箱、摄像机的安装与调试)。
    
二、控  
    
1
、监控立杆控制箱高×宽×厚=1500×1200×800(应根据设备制作要求进行),采用双门,带二次线路,可手动和自动两种功能。
    
2
、控制箱由供电部门箱变提供电源回路,具体控制箱设置地点根据有关部门要求可作调整。
    
注:1、箱体表面要求采用静电喷塑。
    
2
、安装时须完成和供电部门提供的电源回路连接。
    
3
、开关之间连接应用铜排。
    
4
、控制箱钢板厚度不低于1.5mm
    

北京佳信智通系统集成设备有限责任公司是一家以专业设计、生产、销售、工程安装于一体的新技术企业。公司生产的主要产品有各种规格的摄像机立杆 监控立杆 摄像机支架 控制台、电视屏幕、标准机柜、非标机柜机箱、多媒体讲台和各式机架。摄像机立杆采用优质无缝钢管具有强抗风坚固耐用安装简便的特点 立杆作工精致样式美观,可根据客户要求设计加工

联系人:曹小姐  13910213795  QQ309698903

道路摄像机立杆 立杆要求摄像机离地面高度一般不低于5米,挑臂长度35米,立杆下端管径应在220 mm±10mm、上端管径应在120 mm±5mm,管壁厚度应≥6mm,表面防腐、抗台风。立杆基础深度不低于1.5米,基础直径大于1米,采用混凝土灌筑,以确保立杆的牢固度。
    
5
.室外机箱结构为露天防雨箱设计。机箱高度为0.8米,宽度为0.6米,厚度为0.45米。箱体防护等级达到IP54防护等级。需要有机箱基础,整体美观,表面喷涂明显的警示标志,机箱离地面高度不小于30厘米)。
    
6
.室外机箱内需安装光端机和监控电源;其中光端机采用1V+1D(一路视频+一路反向数据)的单路光端机,具有FC/ST接口,传输距离:030KM;光学波长为1310/1550nm,频率响应5Hz8MHz,视频格式兼容PALNTSCSECAM,信噪比≥70dB,电压1Vp-p 75Ω,视频接口BNC,采用8位线性数字PCM编码;数据RS-232RS-422RS-485可选,误码率小于10-9 ;预留语音接口,具有网管功能。并将机箱和立杆进行统一防雷接地。
    
7
.前端设备防雷与接地
    
众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。雷击所造成的破坏性后果体现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿命降低;③传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。
    
对于监控点来说遭到直接雷击破坏的可能性很小。随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,破坏大量电子设备的罪魁祸首主要是感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,每年各种通讯控制系统或网络因雷击而受破坏的事例屡见不鲜,其中安防监控系统因受到雷击引起设备损坏,自动化监控失灵的事件也常有发生。前端摄像机设计均为室外安装方式,对于雷雨多发地区必须设计安装防雷电系统。
    
前端摄像机主要分为两类:
    

三、前端设备直击雷的防护
    
 
 每个摄像机均安装在比较高的立杆之上,所以设备的直击雷防护必不可少。具体措施:
    
 
在每根立杆顶端加装避雷针一根,根据滚球法计算,避雷针的有效保护范围在三十度夹角类,所以避雷针的高度,必须按照设备的安装位置计算。
    
2
、前端设备的接地
    
 防雷器的接地非常重要,如果接地没有做好,防雷器起不了自己的作用,所以一个良好的接地是相当重要的.本司要求接地地阻应做到小于4欧姆以下.根据描述现场情况。前端设备接地
    
具体措施:
摄像机均安装在立杆上,如现场土壤情况较好(石沙等不导电物质较少)的情况下,可以利用立杆直接接地,把摄像机与防雷器的地线直接焊接在立杆上即可.
反之,如现场土壤情况情况恶劣(石沙等不导电物质较多).刚要借用导电设备.利用扁钢与角钢等.
具体措施:40*3的扁钢沿立杆拉下,防雷器和摄像机的地线与扁钢妥善焊接,用角钢打入地底2-3,与扁钢焊接好.地阻测试根据国标小于4欧姆即可.

[payto](seller)@(/seller)(subject)(/subject)(body)(/body)(price)0(/price)(transport)3(/transport)(ordinary_fee)(/ordinary_fee)(express_fee)(/express_fee)[/payto][payto](seller)@(/seller)(subject)(/subject)(body)(/body)(price)0(/price)(transport)3(/transport)(ordinary_fee)(/ordinary_fee)(express_fee)(/express_fee)[/payto]
[此贴子已经被作者于2008-3-12 18:40:59编辑过]
回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
清洁工 发表于 2008-3-4 10:13:00

俺穷,等不要前的时候再看!!!!!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
orc1982 发表于 2008-3-5 22:37:00
日 居然还要什么金币。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xxtygezi 发表于 2008-3-11 18:00:00
不厚道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liuwg1212 发表于 2008-3-13 10:13:00

晕,楼主真不厚道呀,发上来了还要钱

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
时代久远 发表于 2008-3-14 10:09:00

实在不好意思,不知怎么就点上了,需要金币,又不知怎么消除

tangquan 发表于 2008-3-14 21:17:00
有没有图做说明?CAD的也行.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
时代久远 发表于 2008-3-17 09:00:00
如果你需要CAD图纸,可以和我联系,我的电话13910213795,QQ:309698903,效果图也有,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
粤涯 发表于 2008-3-17 09:05:00
楼主,发些原理图出来,方便大家学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
czbaby 发表于 2008-10-21 01:26:00

晕,楼主真厚道呀

[此贴子已经被作者于2008-10-21 1:28:28编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
z.x 发表于 2008-10-22 14:01:00
不错的东西!!方便的话发给我一份!以后最好在文章后面加上附件.cabling163@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
km1027 发表于 2008-11-12 10:27:00
监控杆的cad图纸一起发出来看看,生产厂家么,这些资料多呢赛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
武汉汉王 发表于 2008-11-17 22:27:00
还要钱啊 真晕
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
km1027 发表于 2008-12-9 21:32:00
还要钱啊 真晕
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
baidubaidu 发表于 2008-12-29 17:47:00
你是第一个收费的,!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
basyn 发表于 2009-3-9 17:31:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zhvdsl2 发表于 2009-3-10 22:41:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
安防第第 发表于 2009-6-15 20:53:00
做人需要厚道呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
sucheasy 发表于 2009-7-7 13:00:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
anhaokeji 发表于 2009-7-8 14:32:00
也给我来一份:anhaokeji@163.com,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城