千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]探讨一下楼宇对讲遭雷击后是否会在总线中存在...

[复制链接]
zdl1631210 发布于: 2008-9-28 10:27 1340 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>这是一个总线式的楼宇对讲(里面有很多分支接头)</p><p>遭到雷袭之后&nbsp; 为什么在总线中会存在电压的(如果存在电压,那应该用哪种方法才能最有效的清除)</p>
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dxkun 发表于 2008-9-28 11:53:00
请问是联网的总线,还是楼内的主干线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhouxy68 发表于 2008-9-28 13:25:00
<p>雷击后怎么会存在电压呢?不可能的事。</p><p></p><p>我估计你说的存在电压应该是大地压差。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zdl1631210 发表于 2008-10-6 10:32:00
<p>是联网的总线中存在电压</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zdl1631210 发表于 2008-10-6 10:47:00
<p>已把坏的主机电源给拔掉了,还存在大约5V左右的电压</p><p>问一下什么是大地压差,如果是,应该怎么解决(最好详细点,完全不懂),谢谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
恶魔撒旦 发表于 2008-10-6 12:07:00
大家好,电梯的层控系统分为外呼控制和内呼控制两种,实施也比较简单,产品呢也己经很成熟了,大家可以留言聊聊技术方面的问题,本人刚从外地做了五部电梯的内呼层控系统,感受挺多,欢迎大家聊聊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
三腾电子 发表于 2008-10-7 12:22:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zdl1631210</i>在2008-10-6 10:47:00的发言:</b><br/><p>已把坏的主机电源给拔掉了,还存在大约5V左右的电压</p><p>问一下什么是大地压差,如果是,应该怎么解决(最好详细点,完全不懂),谢谢</p></div><p></p>有可能是电解还没放完电,线路存有电压要么是有强电干扰或是线路接大地了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
三腾电子 发表于 2008-10-11 11:31:00
楼主说的是雷袭后哦,应该是原来没有的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
财刀 发表于 2008-10-11 11:33:00
同意楼上的,但最好做一个系统地,还有系统有无损坏的? 这中问题找我许能解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zdl1631210 发表于 2008-10-20 10:03:00
通过把每个单元的联网总线分节点上短路放电问题最终解决了&nbsp;&nbsp; 不知道还有没有更加快速简便的方法&nbsp;&nbsp; &nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
三腾电子 发表于 2008-10-20 10:57:00
如果不影响系统就不用理它了,如果影响了系统的运作就问厂家,要他们解决咯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gzwestinghouse 发表于 2008-10-21 13:26:00
<p>同意楼上的,有问题找厂家,没问题管他呢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆