监控距离130米,材料用的是75-3的视频线,都是用PVC管穿的!摄像机装在钢棚铁架子上,电源是单独供电的!

图像出现亮条滚动一下,有干扰!过了三四秒又好了,等一下又出现同样问题!

不知道这是什么干扰!请知道这个问题的师傅帮我指导指导!

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
阿苍 发表于 2010-5-19 15:06:00

换个电源试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xdyyx 发表于 2010-5-19 21:51:00

标准的电源同步干扰问题,换个好点的电源,如果还是不能解决,那就要加同步器咯

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bg2hu 发表于 2010-5-19 22:09:00

我遇到过一次,把摄像机支架和铁架做绝缘隔离就好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tkz032 发表于 2010-5-19 23:03:00

支持换电源

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2010-5-19 23:28:00

“摄像机装在钢棚铁架子上”

先把这个问题解决了再看结果,4楼说得对,这是多点接地问题。

摄像机必须做好绝缘,不能接大地。

系统只要主机机壳一点接大地——这就是单点接地原则。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lijia1985 发表于 2010-5-20 09:59:00
学习。拿分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fangzhenxuan 发表于 2010-5-20 10:10:00

两个方面吧

支架和钢棚的绝缘问题

电源问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
发表于 2010-5-20 11:00:00

同意9楼的说法。

 

如果机房的接地做好的话应该不会出现这个现像,就是电源的问题了。

 

反之。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
XJSYZZQL 发表于 2010-5-21 10:43:00

同意9楼的说法。

 

如果机房的接地做好的话应该不会出现这个现像,就是电源的问题了。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2010-5-21 12:26:00
以下是引用XJSYZZQL在2010-5-21 10:43:00的发言:

同意9楼的说法。

 

如果机房的接地做好的话应该不会出现这个现像,就是电源的问题了。

 

“机房的接地做好”了,如果存在多点接地的“地环路”,现象还会出现。

电源是设备质量和故障问题,多点接地的“地环路”是系统设计问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
薇枫轻轻 发表于 2010-5-25 11:10:00
亮条滚动?要看到图像才能分析,你截些监控图像上来分析一下呀,我们家有做抗强电干扰的视频抗干扰器,看能不能帮你解决问题,你加我QQ:896483863  我们是深圳普飞科技做监控工程设备的。