系统被雷击, 后图像多数出现干扰...

[复制链接]
sevenco 发布于: 2008-9-10 23:35 640 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
系统被雷击, 后图像多数出现干扰。请教下,
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dlpansg 发表于 2008-9-11 12:34:00

雷击分两种:一是直击雷,二是感应雷。

1、要看你是用什么方式传输的了,比如是普通线缆、一线通、双绞线还是光缆。

2、最基本的先换前端摄像机,电源也有可能。

3、在就是线路是不是架空走的,这样最容易引雷。应采取地埋方式最佳。

4、摄像机安装点是否属于高点,如果是高地最好在周围设置比摄像机点高的避雷针,可以有效的防止直击雷。

如果现场是在山区或多雷地,最好是做系统防雷。(视频信号、控制信号、电源都要做好防雷)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
桃园一片 发表于 2008-9-12 08:50:00
因该是雷损坏了你(薄弱的)接地系统。着重从接地问题查起。另外也查一下供电。
[此贴子已经被作者于2008-9-12 9:03:36编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
finerine 发表于 2008-9-12 09:07:00

可以吧整个系统断电等几分钟以后重新上电看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lirui126 发表于 2008-9-12 22:23:00

建议使用抗干扰器看下效果   QQ:21718282  Tel:15914164561

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
luxhk 发表于 2008-9-12 23:19:00

雷击后, 用抗干扰设备是没用的, 不要为了找点生意而蒙人!!!

应该是有设备里的PCB元件烧了(二次感应雷), 检测以下:

1) 所有对地的回路, 包括视频的GND, DC电源的GND, AC电源的EARTH

2) 电源

3) 中接的设备, 如放大器, 光TX / RX, 双绞TX / RX

4) 把问题CAMERA分离一一用LCD看看

DVR应该没问题, 因DVR雷击后一般多没画面.

[此贴子已经被作者于2008-9-12 23:21:31编辑过]