冯天成
积分
帖子
主题
一个匀速球,连接到控制中心敷设了三根线,分别是两芯电源线、带屏蔽的控制线和视频线。因土建原因视频线被弄断,而且无法再次布线(上面是塑胶篮球场)。
想了很多办法。试着用视频线的屏蔽层跟控制线的屏蔽层做视频线,但是这两根短路。试着用控制线的屏蔽线当作视频的屏蔽线和电源的负线,控制线的原来两芯正常使用,电源线的两芯一芯接正电源,一芯做视频芯,但这是电源线是交流24V。交流应该不行,而且不共地。
有高手知道怎么解决吗,在不布线的情况下。
使用道具 举报
俺有办法。呵呵。。。
很多时候都会遇到这样的问题 ,利用合适的设备是可以解决的。下面的 这个方案 完全可以用在这个环境中 http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=12&ID=311042&replyID=&skin=1
还真的没遇过这样的问题,也不知道怎么解决!
远供电源只能把直流电和信号耦合在一起,通过隔离器分离,交流电没法耦合的,只能转换一下
同意8楼的说法,用无线视频和控制的.
不管用什么方案 ,肯定要加设备的,就看最终的造价哪个成本低了。