千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

FC-7448主机报警不显示防区是怎么回事?...

[复制链接]
wy2146 发布于: 2008-8-4 21:06 1074 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近做一个工程,采用FC-7448报警主机,艾礼富对射,单防区扩展模块,因几个防区在一条直线上,打算用一个地址模块来带几对对射,接完后,触发报警,但是不显示哪个防区报警,请问,着是怎么回事,我应该怎么设置?

谢谢了~~

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yaodanghui 发表于 2008-8-5 09:04:00

一个模块上串接的多对对射报警的时候在主机上面是不能区开哪对对射的。。。。显示的都是这个模块在主机上对应的地址

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pengzai2005 发表于 2008-8-5 11:22:00

呵呵

那跟走分线用一个防区有什么区别的了

就相当如你一个无线防区接也个无线探头一样

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wy2146 发表于 2008-8-5 20:55:00
不需要它显示哪对对射在报警,只要显示出报警的地址就行~~,现在是不管哪个防区报警,它都不显示地址~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wy2146 发表于 2008-8-10 20:34:00

现象是,通电后,按#87现在显示系统故障的时候,检查防区,以前有地址显示的现在都不显示了,但是还是一个防区一个防区的检查~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆