摄像机控制线是否可以并联?...

[复制链接]
nczjh 发布于: 2008-8-7 13:58 1088 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
摄像机通过视频分配器一分为二传到两个地方,这两个地方都要控制摄像头,请问能将摄像机控制线也一分为二吗?如果可以,要用到什么配件?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bjsyb 发表于 2008-8-7 14:11:00

控制设备用的什么??

矩阵?DVR?

矩阵的话,加个分控键盘

DVR的话,只要有分控软件就可以了,不用视频分配器了都。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nczjh 发表于 2008-8-7 19:46:00
没说清楚.是这样的,一台摄像头用视频分配器一分为二,一路送到本地监控器,一路送到CDMA服务器供远端调看,两端都要控制.控制线能不能一分为二,如果可以,要用到什么设备?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dbkdz 发表于 2008-8-7 21:07:00

两个地方都要控制的话就需要用到485共享器了,联系我吧,帮你搞定。QQ 465496627

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hekaiming 发表于 2008-8-8 09:05:00

就是,有485分配器买啊~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
haiwangxing 发表于 2008-8-9 08:24:00
在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.

  但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.

  施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.

485总线一分为二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
笑帅 发表于 2008-8-9 11:16:00
哦耶,我碰到的问题解决了!顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报