千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

比较复杂的监控系统中唯一的不解,高手来教教我!好...

[复制链接]
wanghao_999 发布于: 2005-6-22 16:54 3184 次浏览 55 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
这个系统是个学校的监控系统,一起有80路,用的是一线通系统方法,前端用的75-7线将视频信号变为射频信号,然后传到监控室用还原器还原信号为视频信号,485的控制信号也是用的一线通的产品传回来的,但是到了前端最远的一个球就是控制时能听到解码板上收到控制信号的“卡卡”的声音,但是我这里停止控制的时候那边还在动,一直到限位才停下,实在令人不解,换了解码板,电阻,都不行,有没高手能想个好方法解决啊?最好不用加设备,谢谢,离这个点最近的令一个点的控制很正常,距离大概有50米不到,一起到监控室最远没400米距离的!谢谢,急求答案!
回复

使用道具 举报

已有55人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wanghao_999 发表于 2005-6-22 17:20:24

大家不要看了不管啊,谢谢了,先天下之忧而忧啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ruobilin 发表于 2005-6-22 19:02:29

一线通系统第一次听说,没使用过,帮不了你 ,顺便问一下,你80路监控除了这个问题以外其他的效果怎么样,图象质量如果,还有就是成本是不是好很多.使用的什么品牌的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kame 发表于 2005-6-22 19:36:18

但是我这里停止控制的时候那边还在动,一直到限位才停下

这个是解码器有动作还是云台有动作呢?是不是云台出点小问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hbtopeak 发表于 2005-6-23 10:36:38

见笑,偶来说两句,一线通,偶没做过,所以,说滴未必对,楼主见谅。但是,我以前做了一个维护工程出现的问题有些类似,症状一样,传输方面用复合缆(光纤+电缆),视频走光纤,控制走铜芯线,最远端一个控制不灵,出现楼主一样情况。

能把你用的设备型号说一下吗,各个品牌有的采用的技术不一样。

可能问题:1、可能检查一下前端问题,你可更换一台其他正常设备试试。

2、更换一个大功率得解码器试试

3、最后可能是就是你滴传输问题,一线通是不是要用设备转换,更换一套这个转换设备试一试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qiuruibo 发表于 2005-6-23 10:56:58
解码器的停止命令发出来没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
heml 发表于 2005-6-23 11:00:22
首先确定你前端(摄象机端)收到的的数据载波电平是多大。如果符合数据解调器接收的标称电平。问题就在数据解调器本生。如果数据载波电平与设计不符,检查网络。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hbtopeak 发表于 2005-6-23 11:00:25

肯定发出来了撒,这样滴问题,估计不会出现

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eltonliu 发表于 2005-6-23 11:52:39

回06315339118我告书你

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
freezsk 发表于 2005-6-23 12:20:28
换个云台试试 把这套有问题的换到其它能正常使用的位置,试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
大海盗 发表于 2005-6-23 13:02:57
什么一线通啊???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
远航 发表于 2005-6-23 15:02:52
一线通没有用过,不过这样的现象到是遇到过,说来也是挺晕的,485转换器只能在一个COM口用,到另一个COM口用时,云台要不就不转,要不就转到限位角才停。对是主机是诚丰的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wanghao_999 发表于 2005-7-7 12:41:54
谢谢各位,最近忙晕了现在才来看看,发现大家都很想帮忙,表示感谢,不过现在就是要在不换设备的情况下解决这个问题,问题出现后我不习惯也由于工作关系不能先怪设备,其他既然可以用,设备就不应该有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wanghao_999 发表于 2005-7-7 12:47:04
我用的是科力的设备,是外设的解码器,是解码器有动作,可以听到解码器里的继电器跳动的声音,但是却发现云台没按照这个指令运做,还是继续前面的第一个指令,直到运动到限位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wanghao_999 发表于 2005-7-7 12:50:33
以下是引用ruobilin在2005-6-22 19:02:29的发言:

一线通系统第一次听说,没使用过,帮不了你 ,顺便问一下,你80路监控除了这个问题以外其他的效果怎么样,图象质量如果,还有就是成本是不是好很多.使用的什么品牌的.

其他效果都比较正常,图象质量跟拉单根视频线没什么区别,成本要看你的距离来定了,如果远用一线通就划算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wanghao_999 发表于 2005-7-7 12:51:23
以下是引用kame在2005-6-22 19:36:18的发言:

但是我这里停止控制的时候那边还在动,一直到限位才停下

这个是解码器有动作还是云台有动作呢?是不是云台出点小问题?

我用的是科力的设备,是外设的解码器,是解码器有动作,可以听到解码器里的继电器跳动的声音,但是却发现云台没按照这个指令运做,还是继续前面的第一个指令,直到运动到限位。 云台直到动,也能停应该不是云台有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wanghao_999 发表于 2005-7-7 12:54:57
以下是引用hbtopeak在2005-6-23 10:36:38的发言:

我想说下的就是这个设备刚好安装在室外的4层楼高的地方,更换设备实在是在每办法的时候的办法,不太方便换。一线通前端有解码器的,后端是还原器,他的设备已经换过,没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
wanghao_999 发表于 2005-7-7 12:55:42
以下是引用crazydvr在2005-6-23 10:41:37的发言: 加未端电阻了吗
电阻加了,没多大效果,基本无用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wanghao_999 发表于 2005-7-7 12:59:04
以下是引用heml在2005-6-23 11:00:22的发言: 首先确定你前端(摄象机端)收到的的数据载波电平是多大。如果符合数据解调器接收的标称电平。问题就在数据解调器本生。如果数据载波电平与设计不符,检查网络。

我不太明白你说的电平是什么,我用万用表测过,485到前端电压只有0.4V了,感觉的确不对,但是中间有一线通设备后,我也不能肯定了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wanghao_999 发表于 2005-7-7 13:01:10
现在忙其他工程,这个问题现在仍然搁浅中,希望大家多多发表见解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城