线材选型
1 、视频线
摄像机到监控主机距离
≤ 200 米
,用 RG59 ( 128 编)视频线。
摄像机到监控主机距离> 200 米
,用 SYV75-5 视频线。
2 、云台控制线
云台与控制器距离
≤ 100 米
,用 RVV6×0.5 护套线。
云台与控制器距离> 100 米
,用 RVV6×0.75 护套线。 3 、镜头控制线
采用 RVV4×0.5 护套线。
4 、解码器通讯线
应采用 RVV2×1 屏蔽双绞线
5 、摄像机电源线
若系统有 20 台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为 50 米
,则应使用 BVV 6m2 铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:
摄像机到监控主机的平均距离划 34~ 50m 21~ 33m ≤ 20m 电源线规格( 2 线) 6m2 4 m2 2.5m2 1 、视频线敷设注意事项
1.1 、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少于 200 米
,可用 RG59 视频线,若超过 200 米
,应该采用 SWY-75-5 视频线,以保证监控图像的质量。 1.2 、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。
1.3 、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装 1 个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。 2 、控制线敷设注意事项
2.1 、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于 100 米
时,云台控制线可采用 RVV6×0.5 护套线,;当距离大于 100 米
时,云台控制线应采用 RVV6×0.75 护套线,镜头控制线均采用 RVV4×0.5 护套线。
如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。
2.2 、在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用 RS485 总线进行通信。布线应采用 RVVP2×1 屏蔽双绞线从数码录像机先引至距离最近的解码器 1 ,然后由解码器 1 引至解码器 2 ……
现在的 16 路数码录像机最多可接 16 台解码器,而 RS485 通讯线的总长度最长可达 1200 米
。接线示意图下:见基础知识内的相关帖。
解码器有 AC 220V 和 AC 24V 两种供电类型,若选用 AC 24V 解码器,则一般由 AC 24V 变压器统一供电。特别需要注意的是,由于有些解码器输出的 DC 12V 电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响,因此需要统一对摄像机(12V)供电。 3 、摄像机电源线敷设注意事项
市面上采用 DC 12V 供电的普通摄像机工作电流约为 200~300mA ,一体化摄像机为 350~400mA 。如果摄像机的数量较少( 5 台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于 50 米
),每台摄像机可单独布 RVV2×0. 5 电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的 12V 直流稳压电源集中供电。
在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称
“
线损
”
,规格为 1m2 的铜导线每 100m 的电阻是 1.8Ω
)。对于一幢楼的监控,施工时一般用 2 条 2.5~ 6m2 的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引 1 条 RVV2×1 或 RVV2×1.5 (若该层的摄像机数量超过 6 台)电源线给摄像机供电,或用 RVV2×0.5 护套线一一对应供电 |