请教各位老兄
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
监控系统(CCTV)
›
请教各位老兄
请教各位老兄...
[复制链接]
ieuxh
发布于: 2008-7-19 23:52
494 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
小弟有一个问题想请教下师傅们,是这样的我有一个工程是做在雷电多发区,在那工厂外围一共有16支枪,但是每次打雷都会烧坏几支,后来我们就做了地线防雷和加装了电源和视频防雷器,但是结果还是一样每次打雷还是会烧坏几支,我做的那地线防雷是16支枪的地线是联在一起的,我想问一下师傅们是不是小弟有什么地方做错了还是有什么地方没有错好啊!还有没有什么更好的办法改正一下呢???
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
佐安防爆
当前离线
积分
1281
沙发
佐安防爆
发表于 2008-7-21 08:14:00
把你的接线方法和防雷器接线方法说详细点
回复
支持
反对
使用道具
举报
cpvan
当前离线
积分
2037
板凳
cpvan
发表于 2008-7-21 08:55:00
不太可能,就算多发区,装了防雷效果应当比较明显,除非你接法不对,或产品有问题