千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于一工程的请教...

[复制链接]
cntanwenzheng 发布于: 2008-7-10 21:57 803 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有一周界

共21对红外对射,甲方的要求是:主要有物体进入防区的时候能够把信号传输给保安,同时有能够把现场给帕下来

最员的几个红外对射离主控室有1200米----1400米

请朋友提出自己的宝贵意见!!应该怎么去做,产品的型号,价格.告诉施工的要点.阿文谢了

MSN:wenzheng_1979@hotmail.com

QQ:461937864

电话:13584719510

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bloodntear 发表于 2008-7-11 15:47:00

1、显然你最远点已经超出了总线距离,需要加总线延长器,建议你将最远的几个点单独拉出来总条总线

2、你说的第一个问题,应该是摄像机与周界的联动问题,这个很好实现,报警主机和矩阵或者硬盘录像机做下联动就可以了。

3、可能你这工程最大的问题是供电问题,显然要就近取电。要注意2点:一是强电回路不是普通照明的,不是那种到夜间就断电的回路;二是直流源最好选有封装的电源,我们所说的“黑方块”,两头都是接线的,不要插头。

4、布线的时候建议你到厂家定做线长,用标准盘线中间接头太多,后期维护会很麻烦,有可能是灾难性的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zzttgd 发表于 2008-7-11 16:54:00
建议挺好的