FLUKE测试回波损耗大师怎么回事?
北京综合布线工程施工
请教七类模块怎样打?
急需综合布线工程合同样本
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
综合布线(Cabling)
›
FLUKE测试回波损耗大师怎么回事?
FLUKE测试回波损耗大师怎么回事?...
[复制链接]
chuangxin
发布于: 2008-7-6 16:00
2228 次浏览
13 位用户参与讨论
电梯直达
<p> 最近工程中遇到六类非屏双绞线测试中出现回波损耗大而无法通过,望各位兄长能指点一二;谢了。</p><p></p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有13人评论
hepingcool
当前离线
积分
298
沙发
hepingcool
发表于 2008-7-6 20:57:00
<p>学习中,希望大师指点!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
冰颖
当前离线
积分
883
板凳
冰颖
发表于 2008-7-7 22:08:00
是什么品牌啊,如果线没有质量问题主要是双绞线的开绞长度过长,施工工艺有问题。还有就是在施工过程中拉线用力过大破坏了双绞线原有的绞距!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
亮晶晶
当前离线
积分
548
地板
亮晶晶
发表于 2008-7-9 18:38:00
回波损耗RL的定义本身就是衡量信号在传输过程当中阻抗的匹配性。换言之,RL不过,实际就是因为阻抗的不连续而造成的信号反射误被主机识别为正常的接受信号而加以接收。因此检查施工质量、检查各个链结接口是解决问题的关键。但实际工作中也不排除机器设备的误差会造成这现象,也即是设备缺乏了应有的精度,需要送厂家校准。(可同时用两台设备比较结果)。更多资讯就浏览<a href="http://www.testcenter.com.cn">http://www.testcenter.com.cn</a>
回复
支持
反对
使用道具
举报
BJFLUKE
当前离线
积分
2326
5
#
BJFLUKE
发表于 2008-7-14 13:09:00
<p>有FLUKE为什么不用FLUKE的HDTDX查找一下故障位置啊.看看是施工的问题还是线缆本身有问题啊</p><p></p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
menbo
当前离线
积分
1206
6
#
menbo
发表于 2008-7-16 10:41:00
<p>用FLUCK可以测出回波损耗在线的多少米处,如果在两头,把模块或配线架重打下一般都能解决,如果在线中间某个地方坏的话就没有办法了。六类线很娇气的,施工中受点伤就会影响各个指标。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
惊讶的兔子
当前离线
积分
866
7
#
惊讶的兔子
发表于 2008-7-17 11:17:00
<p>还是五类,超五类,好,一测,肯定过</p><p></p><p>不过施工过程中注意点,六类也不会出现大面积的不通过</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
guangxun
当前离线
积分
573
8
#
guangxun
发表于 2008-7-19 16:09:00
3楼说得很对,同意3楼说法
回复
支持
反对
使用道具
举报
wangfeng717
当前离线
积分
2227
9
#
wangfeng717
发表于 2008-7-19 16:54:00
遇到过类似问题,可能也是这种情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
blacksun1985
当前离线
积分
632
10
#
blacksun1985
发表于 2008-7-21 10:23:00
<p>学习中</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
西夏骑兵
当前离线
积分
845
11
#
西夏骑兵
发表于 2008-7-22 11:25:00
<p>六类布线的工程验收测试绝对是让人心烦的一件事。</p><p>六类=落泪</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
nbsw
当前离线
积分
1877
12
#
nbsw
发表于 2008-7-22 12:37:00
可能是在布线的过程中,有线打结了
回复
支持
反对
使用道具
举报
andy500
当前离线
积分
319
13
#
andy500
发表于 2008-8-21 20:24:00
<p>我們公司的FLUKE,測試只能保存17個網點. 真的很郁悶, 不知道有沒有辦法可以改善? </p><p>知道的朋友請Mail給我.謝謝! 4849500@qq.com</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
dinghb278
当前离线
积分
923
14
#
dinghb278
发表于 2008-8-22 15:20:00
<p>RL测试失败产生的原因有以下几种:</p><p>1.双绞线质量差</p><p>2.不同厂家不同类型的线缆不匹配</p><p>3.线缆连接硬件不匹配</p><p>4.接头位置的双绞线变形</p><p>5.线对分离;来自其它金属线或屏蔽层的影响</p><p>6.外力对线缆束挤压变形</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城