如题,在楼顶竖立了一根2.5M高的钢管,顶端固定一GPS接收设备(信号线引入机房),然后在距离2M远的位置竖立一根高4M的避雷针,并接地
在机房内有一个GPS信号接收器,信号线和接收器之间安装了OBO DS-N防雷器,防雷器用6平方的铜线接地。
不知道上面的接法正不正确,还有没有需要测试并改进的地方,比如防雷器接地线的长度,电阻等等,我没接触过防雷,希望高手解答!
使用道具 举报
接地电阻经过测试在0.8-0.9Ω,馈线进入机房没有穿铁管,墙外是通过普通防水管,然后进去墙内线井直达机房