camel1118 发布于: 2008-5-24 17:04 988 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们厂安装了一套红外报警系统,使用了5对红外栅栏和1对红外对射和一个CK2316主机,没有安装警号,共设为4个防区, 分别使用1-4防区,使用后出现了几个问题,第一是键盘会每过几分钟就会发出蜂鸣,厂里的保安对这个意见很大,第二就是没有办法单独对一个防区设防,应为我们需要在有些时间内对其中的一个防区设防 ,其他防区不设防.

希望高手能帮我解决这个问题,十二万分感谢!!!!!!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
0758河台小赵 发表于 2008-5-24 17:21:00

1,键盘滴滴声,查一下电压,说明书好像也有这个说明的。

2,可以单独布防呀,你把其他不布防的防区傍路了就行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2008-5-25 01:19:00

键盘有滴滴的声音,线路可能存在故障。

关于你说的单独布防的问题,旁路是一种解决方法,但是如果操作人员对编程等不是太熟练,可能就不是太好解决了。之前刚好处理过一个类似要求的问题,本来是用的DS7400,但是客户不懂得编程,后来改用了国产的一款报警主机来实现的。虽然国产的主机在稳定性等方面比不上知名品牌,但是你还真别说,那功能却挺全面的。如果楼主觉得有需要,到时候我站内信将改厂家的联系方式发给你。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
WHN01 发表于 2008-5-25 20:56:00

你总共有5对栅栏和一对对射,应该占用6个防区,2316共16个防区难道你还接了其他的什么.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chinesecat 发表于 2008-5-26 16:34:00
可能是系统故障提示,你没有接警铃,多半是警号故障,找一个1K电阻接到警号输出上,电池也要接上,否则老是提示系统故障,没有使用的防区也要用防区电阻封上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ALESSANDROWU 发表于 2008-6-13 18:53:00

用胶布把键盘后面的防拆帖上就不想了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yingte 发表于 2008-6-17 11:06:00
回复 支持 反对