灯光联动的继电器怎么接...

[复制链接]
mature65306969 发布于: 2008-5-31 21:35 1594 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

听朋友说买个带延时继电器就可以做灯光联动了,不过买了之后发现不会接线,自己研究了半天没搞出来,请高手门教教我,非常感谢,以前没做过对射。我现在的要求是只要有报警信号就促发灯光,并将灯光延时30秒。我用的是霍尼威尔的报警主机,对射用的是艾礼富,下面是一张继电器的平面图

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mature65306969 发表于 2008-5-31 21:37:00

路过的大虾留句话啊,在线急等!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zjm3008 发表于 2008-6-2 13:58:00

QQ:175843455

  你急就加我吧 随时解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2008-6-2 14:11:00

都是热心肠的人啊。。。学习!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
淡蓝的忧郁 发表于 2008-6-2 15:51:00

这世界好人多

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
janfervency 发表于 2008-6-2 16:16:00

呵呵,来晚了。其实很简单的一个电路。为了以后大家遇到类似问题能够有所参考,我就简单介绍一下:

1、延时继电器一般分两种:通俗说,一种:信号输入后,等待一定时间后才会触发输出;二种:信号输入后,触发的输出保持一定时间后恢复。

2、斑竹所说的要求应该选择第二种延时继电器,接线附图:

(晕,这个电脑没有安装画图软件!!    )

文字注释:input 端:“com”接信号输入线1,另外一个相邻端子接信号输入线2。  output端:同输入端子。