千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]恒速球控制时好时坏...

[复制链接]
amon522 发布于: 2008-5-18 00:04 865 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

手上有个工程,一共12路视频,有2路用的是球机,安尼SN-600,智能低速球, 视频卡用的是海康的,一张8路一张4路,PC式录像机,自己DIY的,主板用的是华硕的945集成显卡的,其中的一个球,一切正常,另外一个球偶尔能控制上下左右和焦距光圈。

把机器放在监控主机边上试,用一根1米长的网线做控制线,经过多次调试,可以控制了,把机器断电,485断电,再重新插好,还是可以控制,然后把控制线换成一根40米长的电线,就是那种红黄的花线,0.6mm的,也能控制,因为我需要把机器装在室外用这根花线做控制线,但是,在我不关电脑,不退出监控软件,只是将485转换器和摄像机断电,然后将机器移至室外支架上,用刚才在室内测试可以控制的那一根花线来连接机器,通电后又不能控制了。

485转换器,应该是好的,有源无源的都试过,在末端加了个120欧姆的电阻试了,也没有用。

两只恒速球采用的是并联至PC主机,另外那只同型号的机器,无论何时,只要连上线,都可以正常控制,这台有问题的机器,是新的,曾经因为这个问题发给供应商,他们测试说是插上去就是好的,没有问题,又发下来给我了,我相信机器如果有问题,应该会帮我弄好再发下来给我。

换过恒速球那一端的485控制器,换过协议和波特率,问题仍旧不能解决,正常时候协议用的是PELCO-d,波特率用的是2400,换过PELCO-p或者是9600的波特率,还是不行。

现在供应商那边也说不太清楚为什么会这样,我就想会不会是因为主板COM口的问题,想换个信步的DVR专用主板试试,但又不能确定,所以特来此请教各位,麻烦大家给我指点指点,谢谢~~~

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
amon522 发表于 2008-5-18 10:59:00

没人知道吗?给个指导吧,我实在不不知道怎么办了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cf88 发表于 2008-5-18 15:36:00

偶尔能控制,说明你的数据通讯有误码.找台有串口的笔记本,拿个485转换器,连接到你的球机上,然后下个串口调试软件读一下代码,看看代码是不是时正常时不正常.建议使用P-D协议,因为P-P协议有可能地址码会出现-1或+1的.P-D协议,用2400拨特率,挂到001地址

直接叫一个人点  

左 按下去代码  FF 01 00 04 31 00 36(5,6,7位数据可能会不同,你不要管他正确与否)  松开后停止代码FF 01 00 00 00 00 01

你主要看7位代码齐不齐,每次代码是不是一样.如果7位代码不齐或者每次代码不一样,那应该说明线路有干扰.导致数据通讯误码.DVR一般应该不会变速.你主要看前4位代码是不是一样,第5位是速度命令,可能不是31,所以最后一位校验码也是应该不同的.不过你可以用你的科学计算器的16进制把第2位到第6位相加,得出最后哪个数据.

讲了这么多不知道你看懂了没有.如果还没看懂,加我QQ.签名出有我的联系.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rixwywcw 发表于 2008-5-18 17:07:00

电阻匹配问题,检查解码板上的485+ 485-电阻值

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dbkdz 发表于 2008-5-19 00:04:00
也许加485放大器会好一点;先换232转485转换器看看,有时候是232转485转换器电源地不隔离导致的。也许你用的云台内部解码板电源地和通信地是连一起,这样用肯定会用干扰。先换232转485吧,换另外一个厂家的,这个东西20来元一个。还不行,换控制线,加放大器,听我的,没错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
桃园一片 发表于 2008-5-19 21:35:00
查一下你的DVR电源的保护地(中心地)没有导致。因该是计算机的漏电通过了控制线后经过摄像机的外壳接地。所导致。解决方法:使用带光电隔离的转换器就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城