千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

向高手求救...

[复制链接]
xsdxiao 发布于: 2008-5-22 22:04 454 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有几个银行网点摄象机,有电源AC200VSONY578摄象机和松下470摄象机。还有一部分DC12V电源的摄象机全部接在UPS上,都接在海康嵌入式的录象机上,每次停电时行里都会启动发电机给UPS充电,此时所有AC220的摄象机都在海康录象机上的图象变成一会黑白一会彩色,录象机还报警提示视频输入不符,但所有DC12的摄象机图象都是好的,我试过把所有录象机和电源上的地线全部短开但还是有不行,请大家给出出高招,还有做视频抗干扰产品的厂家有解决上面问题的请发资料我谢谢!!!!邮箱xsdrxy126.com

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hzfgyz 发表于 2008-5-22 23:03:00
发电机发的电的问题或UPS输出的220V波型不准.电源不同步.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yokai 发表于 2008-5-23 00:06:00

电压波动太大,他们摄像机里面内置的电源不是宽电压的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
carl1001 发表于 2008-5-23 16:54:00

换个UPS

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dds111999 发表于 2008-5-23 17:44:00
学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆