如何测量墙体内钢筋的接地电阻?...

[复制链接]
crjtmm 发布于: 2008-2-28 14:25 1750 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问高手如何测量墙体内钢筋的接地电阻?

要求<1欧。急!!!!!!!!!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
清洁工 发表于 2008-3-4 10:17:00

把墙敲个洞,即可测试了!!!!!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2008-3-23 16:33:00
如果整个建筑物的接地方式是联合接地,那么必定会有接地电阻测试点的,建议你问问物业管理单位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
雷公虫 发表于 2008-4-6 20:17:00

楼主问的是如何测量墙体内钢筋的接地电阻?还是问:要做个<1欧的地网,怎样做?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2008-5-5 11:23:00

测量墙体内钢筋的接地电阻:找引上线与墙体的钢筋相连的即刻,因为大楼接地都是一体的,墙外有检修孔,可在那里测量。

如何把接地电阻做到1欧一下:那就挖坑向地下砸镀锡钢管,两米一个连起来,至于多少个,到接地电阻小于1欧的时候。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大胡子88 发表于 2008-5-8 06:41:00

因为大楼接地都是一体的,墙外四角按规范都会留有接地测试点,就是有接地标志的那东东,真的找不到测楼顶避雷带就行了.

如果大楼的接地为2欧姆,你最少就要再做一个和大楼一样面积的地网并起来才有可能到1欧姆.

平常俺做电站的1欧姆以下接地工程的造价二、三十万以上。

回复 支持 反对

使用道具 举报