请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
0
)
|
订阅
楼宇自控
今日:
3116
|
主题:
9172
变压器
注册会员
531
积分
35
帖子
2
主题
发消息
加好友
Ta的文章(2)
请教西门子 Insight 中鼠标乱飞问题
请教:湿度传感器显示超过100%
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
请教:湿度传感器显示超过100%
请教:湿度传感器显示超过100%...
[复制链接]
变压器
发布于: 2008-7-7 22:09
2531 次浏览
22 位用户参与讨论
电梯直达
<p>我接触楼控时间不长,现在负责一个已经竣工交付使用的大型楼控项目的维保工作。</p><p>现在出现了 一个特别奇怪的现象,好多适度传感器都显示超过100% ,部分因为长时间工作在湿度过大的 环境里已经坏掉了 。分析原因是大楼物业一味追求过低温度,使得风道上的冷凝水过多。泡湿保温棉,传感器长期泡在湿度过高的环境里,最终挂掉。现场风管上的保温棉明显是完全湿透的 。</p><p>设备用的是江森的东西。江森的工程师给的答复是拿出来晾干有可能还能用。但要真这么干的话,工程量太大,全楼大概有70多个湿度传感器。现在差不多一半已经出现异常了。而且费用也是问题,因为这个工程工期拖的较长,还没竣工,设备就过了保修期了,但是我们竣工后的正常维保期还没有过。要换就得买新的,但是没人出钱。不过这个问题现在还没人发现,我可以装不知道一直拖着。但是就怕哪天全坏了,那就麻烦大了 。</p><p>不知道有没有哪个同行遇到过相似的问题,你们又是怎么解决的呢。这个是不是应该算大楼空调本身设计上的漏洞呢</p><p></p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有22人评论
合金
当前离线
积分
329
沙发
合金
发表于 2008-7-10 11:23:00
<p>在高湿环境下使用,选用适当得过滤器,可使其应用于恶劣得工作环境。</p><p>E+E得产品,有型号进行过高湿校准,可以长期应用于相对湿度在90%以上得高湿环境。</p><p>江森得产品不太了解。</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
election
当前离线
积分
726
板凳
election
发表于 2008-7-10 11:39:00
晒干两个试试看喽,你应该问江森的工程师怎么办?
回复
支持
反对
使用道具
举报
jamyshi
当前离线
积分
676
地板
jamyshi
发表于 2008-7-10 23:33:00
<p>我也遇到过,不过没你那么严重,产品是HONEYWELL的,主要是新风机出现这种情况,但不是全部.我是在广州,设定温度在19度,湿度在90%左右,用了4年,坏了一个,看来还是不错的了^_^</p><p>我觉得应该是选型上和设计上的问题吧,也就是你应该主要需要回风湿度,如果你都用在出风的话,个人觉得坏的可能性大很多,南方天气出风的湿度都非常大^_^还有就是可以考虑加长探头并保持少少的斜度</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
tom0212
当前离线
积分
347
5
#
tom0212
发表于 2008-7-18 09:00:00
LZ的工作和我很像
回复
支持
反对
使用道具
举报
BakeStone
当前离线
积分
1034
6
#
BakeStone
发表于 2008-7-18 09:52:00
<p>别提了,我用E+E也遇到过。</p><p>4、5支传感器湿度长期100% 。E+E部分产品是有放凝结功能据说还可以。 ROTRONIC的据说有一个专利技术可以防止以上情况。</p><p>有些项目上,尤其恒温湿项目对传感器的要求也蛮高的。J,S,H等配套的传感器,用在一般楼宇还可以凑合,在很多工业场合根本不敢用。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
par0
当前离线
积分
1274
7
#
par0
发表于 2008-7-19 19:03:00
湿度传感器安装在送风段本身就是错误,也没有测量意义(表冷后如果没有再加热,相对湿度能达到90%---露点)。这些都是狗屁工程师的杰作.
回复
支持
反对
使用道具
举报
AONY
当前离线
积分
1938
8
#
AONY
发表于 2008-7-21 02:34:00
<p>认真学习,努力提高.</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
contlens
当前离线
积分
560
9
#
contlens
发表于 2008-7-21 08:50:00
不是很了解 熟悉一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
raydong
当前离线
积分
1541
10
#
raydong
发表于 2008-7-21 10:10:00
电吹风机吹吹可否?
回复
支持
反对
使用道具
举报
leozhang
当前离线
积分
322
11
#
leozhang
发表于 2008-7-22 15:07:00
<p>别听楼上那些胡说八道了!E+E的东西也就是凑合用用,要是说道搂主的情况那就肯定玩完,比江森的还烂。ROTRONIC的宣称是比较好的,但是也不能保证完全没问题(手册上写着呢),但是肯定会比E+E的好一些,不过价格也成几何倍数上涨,最让你恶心的是货期,而且市场保有率小,用的人也并不多。</p><p>我觉得江森的湿度变送器肯定有如下问题</p><p>1,安装位置有问题,楼上有哥们说过了</p><p>2,管道型的传感器内部密封不严,先查查你的接线头是不是安紧了,还有就是盒盖是否安紧,有时候如果安装没有按照工厂正常要求的话,你内部的湿度又比较大,电路部分最容易老化,或者电路因为结露而短路。</p><p>3,坏的原因肯定是结露,否则正是像江森的工程师说的那样吹干就可以了。不过我估计悬。</p><p>市场上有号称能抗结露的湿度产品,不过也是有一定范围年限的,建议你自己入几个试试,而且有的抗结露效果好的产品并不贵,当然了你要是不愿意花这钱,那就没办法了,瞒一天是一天吧。</p><p></p><p>顺便说一下,100%的湿度生产企业,无论国内国外的,都会在说明书明显的位置标明他们的产品都是在不结露的情况下工作,没有一家工厂的可以正式的告诉你我们的产品结露后还可以保证不坏。当心上当,因为你一旦被一些代理商忽悠入了这些产品,将来坏了,他们不会理你的,工厂出具的返修报告100%的会是人为损坏的结果。务必不要轻信!</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lanyork
当前离线
积分
2193
12
#
lanyork
发表于 2008-8-27 14:42:00
<p>这个问题难啊 要么不用,要么装楼层</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ibenet
当前离线
积分
1727
13
#
ibenet
发表于 2008-8-27 16:16:00
是啊??
回复
支持
反对
使用道具
举报
yczhw
当前离线
积分
664
14
#
yczhw
发表于 2008-8-28 12:29:00
学习ing
回复
支持
反对
使用道具
举报
duke5d
当前离线
积分
100176
15
#
duke5d
发表于 2008-8-28 21:46:00
<p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">leozhang 说的最对! </font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">要仔细读他写的!</font></strong></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
camelf
当前离线
积分
1003
16
#
camelf
发表于 2008-8-29 11:42:00
如果考虑系统没有加湿的需求的话,湿度传感器的作用不是很大,只是进行参考。如果现场对湿度要求高度话可以考虑在现场典型位置增加空间型湿度传感器进行测量好调节,这样效果会不错。至于坏掉的就那样吧,这些东西说实话都是为了提高楼控的金额加大,对于系统来讲用处不是很大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
变压器
当前离线
积分
531
17
#
变压器
发表于 2008-8-31 00:17:00
<p>谢谢各位回复。</p><p>这个楼里面机组是带加湿的,否则不会带湿度传感器。但是物业使用时几乎完全不用,所以加湿,及湿度传感器实际使用时是不起任何作用的。之所以提出来,是在显示中放那么个数值在里面,显得太弱智了。超过100%的湿度,绝对是不可能的。从面子上都过不去。幸好是不用,才没被发现。</p><p>这个楼的免费质保,现在已经过了。物业正在求着我们谈维保的事,我们是大爷,怎么对自己有利,我们就怎么来,是在不成,不接都没问题。反正从我个人角度来讲,我都不建议我们公司接这个项目的维保。我都快被这个烂尾楼折磨死了。不过烂尾楼也有烂尾楼的好处,确实从中学了不少东西。</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
simila
当前离线
积分
298
18
#
simila
发表于 2009-1-4 17:27:00
学习ING--------
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhuifeng18
当前离线
积分
406
19
#
zhuifeng18
发表于 2009-2-6 11:10:00
加湿器吹吹干了还能用的? 第一次听说
回复
支持
反对
使用道具
举报
江森
当前离线
积分
1283
20
#
江森
发表于 2009-2-6 13:16:00
HT9001吧(型号我记不太准了)。现象是肯定的。湿度探测器坏了。10%的可以吹好,剩下的应该不可以了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城