千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]怎样提高综合布线的效率...

[复制链接]
luck9749 发布于: 2007-5-1 22:30 8360 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<div class="t_msgfont" id="message22214863">最近我在做综合布线,但是一个只有五层楼的涉及计算机网络、有线电视、监控、防盗、LED屏幕的综合布线,发现布线方法是每个信息点为一组开始穿线,并在每条线的两头用口取纸标上标签;从弱点井出发,在走廊水平主干在棚上设铁槽、到各个房间用PVC管。我发现这种布线方法如果用在高层上效率会很低,请问如果在高层那种大型的综合布线,有什么高效的布线方法吗?</div><div class="t_msgfont"><div class="t_msgfont" id="message22225102">是布暗线,都走在墙里,但就是随着盖楼的布线走,不也得涉及到下管穿线吗?我发现我们是布线的时候很多时间都耽误在贴写线两头的标签上了,有人说可以不贴标签的布线,拿来一捆一捆的线就那么布,也不做记号,那等到终端配线架的时候几百上千的线连个记号都没有不就乱了吗,但如果按我们的布线方法,来干高层效率会低的赔个底朝天,请问怎样布线才最高效科学合理啊?</div></div>
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mdl1983 发表于 2007-5-2 15:22:00
<p>同求&nbsp;&nbsp; 如果说浪费很多时间在贴标签的话 我觉得唯一的方法就是专门派一人负责标签所有线&nbsp;&nbsp; 最后整理也只有安排他一人</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
阿地神啊 发表于 2007-5-2 17:38:00
<p>N种方法选择,基本操作方法:</p><p>浪费但很快的方法:</p><p>1、本层有多少点用多少箱线,从竖井处分散拉到各个信息点,标记一定要做。</p><p>2、选择成卷的网线(像电工那样的线)聪桥架分支处往两端布放,这个不需剪线,基本一卷就是一个点</p><p>节省但不乱的方法:</p><p>1、以10箱为单位,每次布放十个点,标号,记米标,这样很慢但很精确。就算是浪费也很明确,另外万一有个别点标记不清楚从布放笔记中按照长度可以找到各点</p><p></p><p>所有方式一定先远后近</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z.x 发表于 2007-5-3 16:25:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 做没做过网络布线啊,楼上的几位?我要是现场管理你们非的被开除不可,我做过最好的放线记录是平均每箱内剩余5米。看到网线箱体上有个带标签的地方了么?那是记录每箱线缆每条的米数和编号的。我放线打标签、线架的工人最高每天开160元。一个人能支持3~4组线缆同时布放(在多没有实验过,前面没有那么多人了),每组线缆数量根据图纸实际判断。关于楼上几位谈到的方法都是在工期紧、工人不够熟练时或1~2个人少量布放时才用的变通方法。真正的放线方法应该是在中心机房开始4~8箱线缆水平摆放,然后每根线缆做标志(2个同样的)一个贴在线缆头200的位置一个贴在箱上,然后开始放线,记住同一组线在同一个房间内或相距不要太远要不还要向回抽。线到位置后掐断在线头200处做标志(贴在箱上的),在线箱上做米数和编号的记录。并在施工记录上做记录,最后根据实际消耗线缆、箱体记录、施工记录上的数据考核工人的施工情况。如发现有不够米数的拿出来单独放,因为有远就有近的。在施工中有个好的队伍是关键。高层建筑都有线井桥架,在线井桥架分线处的工人十分关键每个点多放1~2米最后就是一个惊人的浪费。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Max-Alex 发表于 2007-5-3 22:46:00
<p>楼上说的挺不错的,不过以前做得时候没标过拉得米数,一是因为老手拉估计的出,误差不会太大。节约下来的工时和材料价格差不多。二是我做布线时还不流行用原装跳线,所以多出来的可以做跳线。还有一点告诫LZ。如果像你说的先放线不做标签的,最后再叫人理的话。你可以试试。我保证到时候你会跳楼!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
rdkm 发表于 2007-5-4 09:34:00
<p>布线时不做标签,有两剂后悔药:</p><p>第一剂,用寻线器快速找出各房间线缆对应到机房的哪一根。</p><p>第二剂,用TIA606要求的标签,做永久可管理标识。</p><p>以上后悔药,可以到<a href="http://www.rdkm.cn">www.rdkm.cn</a>来取,呵呵</p><p>开个玩笑,不过,真的遇到了这种问题,以上就是很好的解决方法。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mingxingaili 发表于 2007-5-4 10:52:00
<p>楼上说的不错</p><p>布线应该找一个人专门贴标签这样可以节省时间啊</p><p>另外布线时还的注意避免线路并排以免造成干扰</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mdl1983 发表于 2007-5-6 18:51:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>z.x</i>在2007-5-3 16:25:00的发言:</b><br/><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 做没做过网络布线啊,楼上的几位?我要是现场管理你们非的被开除不可,我做过最好的放线记录是平均每箱内剩余5米。</p><p></p></div><p>老大 貌似布放线至少要两人一组吧 你那160是算一人的吗?没人在线箱旁边看等下放线放到一半卡住了怎么解决?跑回来吗? </p><p>然后小弟看不大明白你所的方法。什么是线揽头200的位置?就算你放8箱线也就是说一次可以同时放8根,同楼上那位兄弟所说的以10箱为单位的做法有什么区别吗。 </p><p>最后小弟自认是入行不久,所以很多不明白,不是有意要冒犯的,望能回答下,谢谢!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bhjslx 发表于 2007-5-6 19:10:00
&nbsp; 我的工人放线都是4个人一组,一次5个点10根线,平均每天能放15-20个点.标签两张,一张贴在线头20CM处,在线箱上用记号笔写到对应的线号,等剪线时再贴上另一张.也贴在线头20CM处.感觉效率不是十分高,不过还可以,按定额上放线的综合单价来算还是有钱挣的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
z.x 发表于 2007-5-7 17:34:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 线箱为什么不用10而是用8这是个人习惯问题和施工情况决定的!(一般的房间里都是4个点,语音\数据一个房间正好8根,如果有专门的线箱架可以放更多,由于是我工人把机房线箱数量可能根据图纸有变化)我一般在机房放2个人一个是160一天的一个是小工,小工负责倒箱\绑线.每个T\L型处放一个人!水平桥架每6~7米放一个人(导线的竿长度)这里说的200是毫米为单位.很多情况要根据实际情况而定的,我说的都是一般的情况.我曾经12个人(其中2个没有实际参与放线--我和我同事在指挥)在层高5米长70多宽20多的4层楼内布防700多根线,从晚上8点到第二天早上4点多,当然有些放长的没有抽回.感觉速度还可以没有架车都是每人一把3米高的梯子.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
mdl1983 发表于 2007-5-9 12:36:00
谢谢&nbsp; z.x大哥的回答&nbsp; 小弟受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jsjtdhl 发表于 2007-7-19 22:05:00
<p>桥架好了 就早点穿 晚了等木匠来了  你就冒汗吧!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wgtaosset 发表于 2007-7-20 09:35:00
<p>&nbsp;&nbsp; 我觉得布线的合理方式不是从中心机房开始布放,如果选择8箱线为一组,同一组线放在同一个房间内或相距不要太远的信息点,要是不往回抽的话,每个点都会多放至少1米以上!每个点多放1-2米的话最后累计起来是一个惊人的浪费!这样做对施工队而言是很经济的,因为速度很快,省人力。但对于我们的甲方而言,他们肯定不会接受这种布线方式,因为会浪费大量线!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;我觉得既要考虑合理又要考虑速度,布线还是由远而近,从主干槽(架)与线管的连接处开始布放,2个人负责主干槽(架)至机房的线缆布放,2个人负责线管至信息点之间的线缆布放。</p><p>&nbsp;&nbsp; </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sisi920 发表于 2007-7-20 10:10:00
是否選擇中心機房佈綫關鍵看距離.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
沈小伟 发表于 2007-11-27 11:10:00
<p>布线的距离好象是不能超过100米吧!要想放线时省人工的话你就要在做施工图的时候就要把关了,在图纸会审的时候就要提出合理的走线方式,那样就会省很多不必要的浪费.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
sky的天空 发表于 2007-11-27 11:52:00
<p>请教了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
草龙 发表于 2007-12-6 17:20:00
受益非浅啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
火柴听风的歌 发表于 2007-12-11 15:19:00
<p>说实话,看了10楼的,我不知道是我太抠门了还是他太奢侈了,有必要用这么多人吗?</p><p>还有,从什么地方开始拉,我觉得还是要看实际情况的,我就有从机房门口的桥架开始拉,然后桥架口到机房把线汇总一起拉进去非常方便</p><p>你标记的方法非常赞同,虽然时间花费了一点,但对于管理上是剩很多事情</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
for265 发表于 2008-4-7 10:36:00
<p>好帖子 顶 <a href="http://www.anfangnet.com/">安防</a>工程师</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城