rain98027 发布于: 2008-8-21 21:26 606 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟1个工地,有2个机房,1个主,1个副,主机房内的图象由视频分配器1分3(2台串起来),1路进主机房的硬盘录象机,1路进主机房的矩阵,这2路信号都正常。还有1路进副机房的的视频分配器1分2,1路进硬盘录象机,1路直接进监视器。

现副机房产生以下现象:

如果视频信号直接从主机房内输出(不进任何分配器,不与主机房的设备有关)的话,在副机房内,硬盘录象机和监视器上的图象都是正常的,一旦主机房内接分配器(或将视频信号的头子与主机房的设备接触),在副机房内,如果只接硬盘录象机,图象正常。如果硬盘录象机和监视器上同时都接上的情况下,两个输出图象就出现严重的干扰。如果只接监视器,也会出现严重的干扰。

请大家指教一下!!!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rain98027 发表于 2008-8-21 22:25:00

自己经过测试,所有设备(包括分配器\监视器\硬盘录象机.....)都没问题

干扰的现象为:中间一条横状波纹,图象抖动严重.

[此贴子已经被作者于2008-8-21 22:26:53编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
桃园一片 发表于 2008-8-22 08:39:00

查一下电源地线。可能副控机房的电源系统没有地线,以至于将视频线的外皮当地线了。着重检查一下副控机房的220v电源的中心地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rain98027 发表于 2008-8-22 20:22:00
问题已解决!多谢各位关心
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cyxlmx 发表于 2008-8-22 20:31:00
怎么解决的,让我们也长长经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wjliya 发表于 2008-8-22 22:08:00
   就是,楼主不厚道,说说怎么解决的啊,也省的兄弟们以后碰到了走弯路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tao6688 发表于 2008-8-23 11:12:00
就是啊  要多传授一下经验啊  真不够意思 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
我爱北京天安门 发表于 2008-8-23 11:26:00
就是啊!楼主说说怎么解决的啊!要不以后弟兄们怎么帮你呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
deailan 发表于 2008-8-23 11:32:00
我想肯定是监视器的问题 认识检查监视器!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
rain98027 发表于 2008-10-31 20:30:00

不好意思各位兄弟,好久没来.忘记说解决方法了.其实是接地引起的干扰,只需要将电源总线的接地端取消就OK了!呵呵