[求助]请问机房内市电和UPS输出可以共用零线吗?...

[复制链接]
zhzhling 发布于: 2008-4-15 16:26 1616 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

大家好,请高手指点,谢谢!

一个配电柜中有市电输入进来,UPS电也在这一个柜子中,请问市电可以和UPS输出电共用零排吗?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
树欲停 发表于 2008-4-16 09:27:00

理论上不可以,由市电三项5线制连接到UPS,由UPS输出3项5线制到设备一般这是UPS要求,但是公用零线我也作过,也没什么大不了的,还是按照规范来做吧

[此贴子已经被作者于2008-4-16 10:02:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
natao 发表于 2008-4-18 14:54:00
不能做~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhzhling 发表于 2008-4-18 18:46:00

呵呵 ,谢谢楼上两位

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhzhling 发表于 2008-4-18 18:48:00

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&id=136029