千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

SIEMENS APOGEE 3 BLN 通讯问题...

[复制链接]
skesroad 发布于: 2008-10-7 10:11 1063 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>SIEMENS APOGEE 3 BLN 通讯问题</p><p>求助:现有工程项目,SIEMENS APOGEE 3 条 BLN ,系统有时出现鼠标乱窜,通讯数据提取不了,有工程师遇见过求教,谢谢!</p><p>工作站用的是DELL OPTIPLEX&nbsp; 755,鼠标为USB</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
skesroad 发表于 2008-11-3 21:53:00
<p>谢谢楼上 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
election 发表于 2008-11-5 15:03:00
<p>这个问题我遇到过,一个食品药监局的项目用SIEMENS S600系统,和网络没有关系,是电脑的USB口乱掉了,多余的禁用就好。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
election 发表于 2008-11-5 15:04:00
<p>有时候开机识别成2个鼠标~~~跳来跳去的~~~~我遇到的就是这个原因。</p><p>好运!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lhofei 发表于 2008-11-5 19:47:00
<p>记得是如果开机前插上了鼠标就会出现这个问题,但是如果启动Insight后再插上鼠标就没问题。</p><p></p><p>这个情况是用笔记本的时候才有的,但是台机上没见过这个情况。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
百琳1215 发表于 2009-4-1 18:19:00
<p>换各鼠标就可以了。不要用USB的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lrdfeng 发表于 2009-4-1 22:49:00
我也遇到了。。不过是用总线连接的方法 电脑上连有4个COM串口, 其中一个总线插上去后 鼠标就乱跳, 把鼠标 键盘 都拔掉后 也是会跳&nbsp; 有些时候又不会跳 也不知道为什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
百琳1215 发表于 2009-4-2 11:38:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xcjk110 发表于 2009-4-3 11:42:00
<div id="textstyle_13" style="FONT-SIZE: 14px; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: keep-all; LINE-HEIGHT: 150%; WORD-WRAP: break-word">专业西门子江森BAS调试,有需要的可以联系我,
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 保证价格公道合理&nbsp;</p>
<p>本人诚信做工程来不得半点虚假,愿与天下朋友合作交流……<br/>QQ:254367527 <br/>邮箱:<a href="mailto:xcjk110@126.com" target="_blank">xcjk110@126.com</a></p></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则