地下室人防部分怎么走桥架啊,如果不走桥架,有别办法吗,请假各位高手。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2006-8-14 08:32:00
<p>用封闭式桥架,安装可以采用洞的侧壁,桥架穿越隔断时~须作好防火。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2006-8-14 10:05:00
<p>在人防工事内安装桥架其实和其他区域没什么很大不同,所有穿越人防工程围护结构(防护密闭墙和密闭隔墙),电气管线或预留的备用穿管应分别做好防护密闭和密闭处理,管材采用镀锌钢管,具体做法详大样.!!!具体做法相关标准图集应该有的,你可以参看下图</p><p></p><p></p><p><br/>所有穿越防护密闭墙和密闭墙的电气管线平时可不作密封处理,但应在临战早期转换时限内完成密封.</p>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
游魂 发表于 2006-8-14 12:01:00
要找人防工程的图集
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
大胡子88 发表于 2006-8-14 19:24:00
<p>防雷也是要考虑的方面之一。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
网络耕耘者 发表于 2006-8-17 17:23:00
<p>都按标准做就行了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
西北民工 发表于 2006-8-24 20:59:00
你去看看卡博非的桥架,他的产品设计得很好,我觉得没有解决不了的问题。