各位老大,现在新做的BA有两个问题,请指教:<br/><br/>1)BA的反应速度很慢<br/>例如启动一个风机,在服务器上面点击了以后,要过15秒以上才会有反应,厂家解释说是因为用的传输总线太慢了<br/>但是我以前做 honeywell的时候也没有这个问题啊,想问问各位高手的意见还有如何解决。<br/><br/>2)BA的报警时间<br/>例如水池说为的报警,超水位以后,现在报警时间是2S,用户希望是一直可以报警,知道用户确认位置,<br/>厂家给的答复是只能调整到2分钟,不能一直报警下去,但是我自己的理解是可以用循环来完成这个功能。<br/>以前用honeywell里面最差也可以用vbs来完成这个功能,不知道delta有没有,因为我不熟,请各位指教。<br/><br/>尤其是第一个问题,请各位不吝指教。<br/>可以付费解决。<br/>谢谢。<br/><br/>邮箱:Guoi@QQ.com<br/>QQ:103997<br/>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有7人评论
gstba
当前离线
积分
4352
沙发
gstba
发表于 2013-1-16 21:00:00
<p>正常BA 通讯都应该能在3S 进行显示的。</p>
<p> </p>
<p>若时间长 肯定是采用轮询的方式,底层变量一个一个轮询的。点位多 而导致。</p>
<p> </p>
<p>普通总线9600 其实传输的数据足够的。应该是轮询的方式 好像有问题的。</p>
<p> </p>
<p>最好用绑定的方式进行上传 速度就快的。BACNET的下面MS/TP 主从令牌环 应该没这大延迟的。轮询也应该很快,都78K的速率。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
gstba
当前离线
积分
4352
板凳
gstba
发表于 2013-1-16 21:02:00
<p>正常 下载2秒返回1-2秒的。5S以内应该肯定能完成的</p>
<p> </p>
<p>第二的问题 估计是软件的问题的。正常要有报警信号会一直报警,并且会记录的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
joe3939donger
当前离线
积分
1351
地板
joe3939donger
发表于 2013-2-22 12:57:00
系统负荷大了
回复
支持
反对
使用道具
举报
INPOPCOM
当前离线
积分
2781
5
#
INPOPCOM
发表于 2013-2-23 09:12:00
1、是不是你点位太多了,我认为换成dsc会好很多
2、报警的问题,厂家系统就那样 ,除非用第三方插件
回复
支持
反对
使用道具
举报
johncoo
当前离线
积分
141
6
#
johncoo
发表于 2013-2-26 15:41:00
1)DELTA 的软件和硬件之间,是直接通讯,根本没有服务器的说法,我经历的所有DELTA之BA系统均是即给信号即动作;
请核对相关obj,看看是否有延时指令或延时程序;
2)液位报警是算出来的,不是可以直接采集出来的
低液位 泵已停,不必报警;
超高液位,泵都转,亦不必报警;
如果 只通过液位作报警,势必会时有时无;
正确的做法是 1)通过程序 生成报警变量,此时报警会永远有效,而不是1、2秒,或1、2分
2)通过手动赋值,进行手动服务;
回复
支持
反对
使用道具
举报
INPOPCOM
当前离线
积分
2781
7
#
INPOPCOM
发表于 2013-2-27 11:46:00
学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
Tavis
当前离线
积分
387
8
#
Tavis
发表于 2013-9-6 23:27:03
输出不能直接把开命令直接发出去你看一下是不是做了启动延时。Delta为了保护多个设备同时启动的安全,默认有一个启动延时大概是10S。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城