玩光纤的兄弟们请进,问一个光缆接续的问题...

[复制链接]
苦涩的沙 发布于: 2008-1-14 14:29 667 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>小弟机房在6楼,很多运营商的室外光缆直接扯到六楼机房,那种室外光缆很粗很硬的,每次加线都有网通、电信的人到机房里来弄线、融接,弄得我好不头疼。</p><p>我想了一个办法,光缆进大楼的地方选一个入口处做一个接续点,我从这个接续点到6楼机房预先布上足够的室内光缆,这样所有的运营商的室外光缆我都让他们扯到接续点去,有变更的时候在接续点直接融接就行了,请问这个方案可行吗?</p><p>各位有没有这方面的经验?</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wangfeng717 发表于 2008-1-14 14:44:00
<p>应该可以的,我觉得方案可行</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
苦涩的沙 发表于 2008-1-14 15:59:00
那在那个入口的接续点是直接弄个盒让光纤对融,还是上光纤配线盒?后者有没有必要呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ljhandgy 发表于 2008-1-15 09:46:00
做个光纤配线盒在那,到机房的室内光缆做头接上,那边留相对应数量的尾纤.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qrwei 发表于 2008-1-15 12:16:00
按照规范,在中心机房或大楼室外线缆引入的地方都应该设有接入点,以方便室外线缆和室内线缆的割接和管理,通常采用大芯数的光纤交接箱(ODF),但在大多数的应用当中,这部分都被忽略了,可能是没有这种意识,在规划中没有设计进取或过多的考虑成本把这方面省了,所以就造成象楼主描述的那样,但这种问题要整改的话往往很困难,所以,方案设计和规划是很重要的。